继电器动作电流整定值的选取原则
xiaoyudida251
2010年11月29日 13:27:30
来自于继电保护
只看楼主

继电器动作电流整定值应该按计算出来的结果取大还是取小?有什么原则吗?如:采用电磁型继电保护装置,进行 定时限过电流保护,计算得到的继电器动作电流 为4.36A ,继电器整定值应该取多少 ?4A? 4.5A? 5A?

继电器动作电流整定值应该按计算出来的结果取大还是取小?有什么原则吗?
如:采用电磁型继电保护装置,进行 定时限过电流保护,计算得到的继电器动作电流 为4.36A ,继电器整定值应该取多少 ?
4A? 4.5A? 5A?
免费打赏
xiaoyudida251
2010年11月29日 14:34:24
2楼
没有人帮忙呀?
回复
zyz8438
2010年11月29日 22:56:59
3楼
应该是往上取,但是必须校验灵敏度,灵敏度必须满足要求!
回复
wy203
2010年11月30日 17:42:33
4楼
看了你的问题,我觉得选4,就是上面这位说灵敏度校验的问题,不过明天上课我问问我们老师再给你详细的答案
回复
zhaolei6362622
2010年11月30日 18:10:00
5楼
你就选4.4不就行了,难道只能整定整数吗 ?郁闷 过流一般灵敏度都是满足要求的
回复
shanghaisyk
2010年11月30日 18:59:50
6楼
4.5A就行了,(控制的这个是低压的话)没那么高深的
计算结果一般都是估算值选稍微大一点的没什么
对于重要的部分就选4.36A,按你所述我觉得应为我述的前一个情况

[ 本帖最后由 shanghaisyk 于 2010-11-30 19:02 编辑 ]
回复
menghuanshiqing
2010年11月30日 22:02:33
7楼
呵呵,都忘了,明天我也翻翻书
回复
ahljj
2010年12月06日 15:25:40
8楼
灵敏度必须满足要求
回复
lmy555828
2011年03月13日 19:40:25
9楼
是微机综合保护?是就直接取计算结果就可以了
回复
csijs
2011年03月14日 08:39:52
10楼
取大,需校验灵敏度。
若取小则降低了可靠性。
回复
nyytjo
2011年06月19日 10:41:44
11楼
回复

相关推荐