为什么我用斯维尔进行节能设计,在进行模型检查的时候老是显示:房间墙关系错误,如何修改??
为什么我用斯维尔进行节能设计,在进行模型检查的时候老是显示:房间墙关系错误,如何修改??
2楼
是你的墙高跟层高对不上,高度应该是一致的才可以。还有一种可能就是你的墙没有完全封闭。如果这两种可能排除后,应该就没有事情了。
回复
3楼
非常感谢楼上的解答!
回复
4楼
我也遇到这种问题了,学习了,还有一个问题是,工程设置里面到底要怎么设置啊。我设置后,能耗计算不了,让我再设置。我好像没设置 上下边界,我也搞不清是上边绝热,还是下边觉得。
回复
5楼
如何检查呢?
回复
6楼
我遇到的问题是材料库里没有这种保温材料,如何在材料库里填加新的保温材料?
回复
7楼
墙体错乱,是因为建筑绘制的时候没有封闭,打开基线来查看是否有漏的地方,还有墙体要分清外墙和内墙,不然房间会无法识别。工程设置要设置好规范,和计算方法才能进行计算。
材料库里没有的材料可以右键添加进行自定义的。上边绝热和下边绝热是公建和居建合一体的时候分开计算才用的到的,一般同一功能的建筑不用勾选。
回复
8楼
不是检查。是用立面的命令“修改墙高”就可以更改墙体的高度 ,使墙体高度和你的楼层高度一样就OK了。墙体高度默认是3300的,所以需要另外修改。
回复
9楼
谢谢!我试下,看行不行。
回复
10楼
回复
11楼
zhongmiko 发表于 2012-3-8 17:27 墙体错乱,是因为建筑绘制的时候没有封闭,打开基线来查看是否有漏的地方,还有墙体要分清外墙和内墙,不然 …回答的好详细呢。
回复