看看网上下载的泵房图纸无一个完全达到施工要求的
q131427
q131427 Lv.9
2002年08月05日 19:43:16
只看楼主

做泵房时想看看同行是如何解决问题的,但没有发现一个是完整的表达出要求的深度,有些主要的问题,我从图纸和说明中均没有看到。而且有关弯头\异径管\和阀门的选型及大小均有问题,我试着查了一下,有张图纸上的半米管道上有异径管\阀门\挠头\止回阀。我查出各个阀件的长度,发现半米的管道根本就装不下这么多东西,也不知道施工单位是如何施工的。

2002年08月08日 09:57:30
12楼
clarkswi :一直很想看看国外的图纸是怎样设计的,据说即使香港,出的图也相当细,制冷机房水管都是以双线表示,细化到每一个螺丝。也不知道是不是真的那么恐怖。因为想不明白,如果那样出图的话稍复杂一点的泵房或者机房即使出1:50也会密密麻麻。
不知道谁能提供国外的图纸?如果图纸好的话,花点钱也值
回复
223水枪
2002年08月08日 15:48:45
13楼
楼上的,不尽如此吧,我们设计可是要把各种管件长度都标上的,不允许瞎糊的.
回复
linyinong
2002年08月09日 08:56:34
14楼
To q131427:
本人上载了一份《某高校图书馆水泵房》的图纸,请您指正。需在控制面板内区域设置下设为英语(美国),此图才不会乱抹。
回复
xiongpr
2002年08月11日 11:47:24
15楼
各位,如果看过石化等专业院设计的泵房,你们会改变看法的,当然,他们花的时间比你们要多,材料需要把法兰螺栓螺母都开列,做建给的偷着乐吧,有时间传套泵房图纸上来,大家指正。
回复
q131427
2002年08月11日 15:02:37
16楼
化工院做水更累赚钱更辛苦,
而且还要受工艺的欺负,
那种欺负比起受建筑结构的气来更狠,不过难怪,在化工院建筑结构也受他们鸟工艺的气。
回复
小不点
2002年08月11日 20:09:33
17楼
像化工院一样做建给还不得把人累死,况且建给中水的比例那么低,再那样做图纸,真得吐血了。不过,建筑院的图纸也确实粗了些,不感恭维
回复
q131427
2002年08月13日 15:35:10
18楼
化工院一样水的比例也那么低,
回复
hnlc
2002年08月14日 12:17:56
19楼
以现在甲方要求的那么短的出图时间,打折那么厉害的设计费,给排水设计内容的日益增多,分配比例之低,出图没那么细是可以理解的,不过还是要达到施工要求的
回复
clarkswi
2002年08月15日 10:35:58
20楼
TO張羽:國外畫圖沒有那麼詳細,只是設計時,考慮施工和維修很仔細,(維修空間,器材使用年限,加上新型材料或配件輔助)施工品質較佳o另外提出一個觀念問,設計圖,僅是概念草圖,施工前承包商,補做細部詳圖o
回复
q131427
2002年08月18日 17:17:11
21楼
HNLC

英雄所见略同。
回复

相关推荐