体育馆风口风速问题
rrhhui
rrhhui Lv.2
2010年11月29日 09:38:29
来自于中央空调
只看楼主

现手上有一个体育馆工程需要做中央空调系统。我看规范写体育馆气流速度不大于0.5和0.2m/s,请问这是指送回风口风速吗??还有送回风主管支管风速有没有什么特殊要求呢?

现手上有一个体育馆工程需要做中央空调系统。我看规范写体育馆气流速度不大于0.5和0.2m/s,请问这是指送回风口风速吗??还有送回风主管支管风速有没有什么特殊要求呢?
免费打赏
dandan19870922
2010年11月29日 10:31:04
2楼
0.5和0.2不是指送回风口风速,而是指气流到达工作区的气流风速。送回风主管支管风速查相关手册可知。
回复
rrhhui
2010年11月29日 11:09:33
3楼
那我送回风口风速按照2m/s,工作区风速会有多少呢?怎么考虑呢
回复
eronwj
2010年11月29日 11:20:14
4楼
可以考虑进行气流组织的计算,或者根据样本来
回复
dandan19870922
2010年12月01日 09:07:52
5楼
进行气流组织计算,工作区风速不大于0.5或0.2就行,否则重新选过末端设备(例如:散流器)。
回复