为将洁净室污染粒子消除,空调系统需送风于洁净室中循环,将室内污染粒子,经过滤系统将粒子滤除,以保持洁净室一定粒子数。因此将室内体积在一小时循环过滤,称为换气回数为1次/hr。洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多。不知道这样解释对吗??????
为将洁净室污染粒子消除,空调系统需送风于洁净室中循环,将室内污染粒子,经过滤系统将粒子滤除,以保持洁净室一定粒子数。因此将室内体积在一小时循环过滤,称为换气回数为1次/hr。洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多。不知道这样解释对吗??????
12楼
学习
回复
13楼
以前老的资料曾有推荐洁净等级与换气次数的比较值,但随着工艺水平的发展,设备做得越来越大,发热量也大了,所以已没有这种推荐了.只要计算时能同时满足那几个条件就OK了,如送回风温差,新风量,正压量什么的.
回复
14楼
路过学习
回复
15楼
我想知道换气次数是怎么得来的呢?
回复
16楼
洁净度100000级,设计换气次数为15-20次/小时;
洁净度 10000级,设计换气次数为 30次/小时;
洁净度 1000级,设计换气次数为 50次/小时.
回复
17楼
首先要有硬件保证的!
各级别的过滤是否达标!
回复
18楼
GB50073-2001 第19頁
氣流流型和送風量
空氣潔淨度等級 氣流流型 平均風速(m/s) 換氣次數(m3/hr)
1-4 單向流 0.3-0.5 ---
5(100級) 單向流 0.2-0.5 ---
6(1000級) 非單向流 --- 50-60
7(10000級) 非單向流 --- 15-25
8(100000-1000000級) 非單向流 --- 10-15
回复
19楼
楼上的表格找的很对,但是应该22页,还需要注意的事项:
(引自GB50073-2001原文)
1、换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室;
2、室内人员少、热源少时宜采用下限值。
回复
20楼
学习中
回复
21楼
学习中,谢谢各位了
回复