何谓洁净室换气次数
zqg13712384164
2006年02月19日 16:07:37
只看楼主

为将洁净室污染粒子消除,空调系统需送风于洁净室中循环,将室内污染粒子,经过滤系统将粒子滤除,以保持洁净室一定粒子数。因此将室内体积在一小时循环过滤,称为换气回数为1次/hr。洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多。不知道这样解释对吗??????

为将洁净室污染粒子消除,空调系统需送风于洁净室中循环,将室内污染粒子,经过滤系统将粒子滤除,以保持洁净室一定粒子数。因此将室内体积在一小时循环过滤,称为换气回数为1次/hr。洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多。不知道这样解释对吗??????
免费打赏
jdlq
2006年06月28日 14:06:07
12楼
学习
回复
luizs@co163
2006年06月28日 19:09:07
13楼
以前老的资料曾有推荐洁净等级与换气次数的比较值,但随着工艺水平的发展,设备做得越来越大,发热量也大了,所以已没有这种推荐了.只要计算时能同时满足那几个条件就OK了,如送回风温差,新风量,正压量什么的.
回复
lyhlv
2006年07月05日 11:26:57
14楼
路过学习
回复
zoulong526
2006年07月05日 17:18:56
15楼

我想知道换气次数是怎么得来的呢?
回复
xuan2
2007年01月20日 17:06:58
16楼
洁净度100000级,设计换气次数为15-20次/小时;
洁净度 10000级,设计换气次数为 30次/小时;
洁净度 1000级,设计换气次数为 50次/小时.
回复
darkphoenixe
2007年01月22日 14:10:39
17楼
首先要有硬件保证的!
各级别的过滤是否达标!
回复
yanzi_ok
2007年01月30日 16:34:45
18楼
GB50073-2001 第19頁
                氣流流型和送風量
空氣潔淨度等級         氣流流型      平均風速(m/s)     換氣次數(m3/hr)
1-4                單向流        0.3-0.5       ---
5(100級)            單向流        0.2-0.5       ---
6(1000級)           非單向流         ---        50-60
7(10000級)          非單向流         ---        15-25
8(100000-1000000級)      非單向流         ---        10-15
回复
yanchao.liu
2007年03月12日 15:33:11
19楼
楼上的表格找的很对,但是应该22页,还需要注意的事项:
(引自GB50073-2001原文)

1、换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室;
2、室内人员少、热源少时宜采用下限值。

回复
lxh_3151
2007年11月02日 09:40:11
20楼
学习中
回复
dongwei19791126
2007年11月02日 10:04:10
21楼
学习中,谢谢各位了