何谓洁净室换气次数
zqg13712384164
2006年02月19日 16:07:37
只看楼主

为将洁净室污染粒子消除,空调系统需送风于洁净室中循环,将室内污染粒子,经过滤系统将粒子滤除,以保持洁净室一定粒子数。因此将室内体积在一小时循环过滤,称为换气回数为1次/hr。洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多。不知道这样解释对吗??????

为将洁净室污染粒子消除,空调系统需送风于洁净室中循环,将室内污染粒子,经过滤系统将粒子滤除,以保持洁净室一定粒子数。因此将室内体积在一小时循环过滤,称为换气回数为1次/hr。洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多。不知道这样解释对吗??????
免费打赏
变风量顾问
2006年02月19日 19:17:28
2楼
洁净室洁净度等级越好,其换气回数就越多

一般这么说!
回复
lylliu123
2006年03月09日 10:52:09
3楼
应该说是换气次数就越大,其房间的洁净度越高。
回复
ky1214ky
2006年03月10日 22:27:47
4楼
应是有一定的限制并不是越多越好、尤其是在非层流房间更明显过多的换气次数反而会使洁净度下降。具体多少次我记不太清楚了,不敢瞎说。请各大师指教。
回复
gzcarl
2006年03月11日 00:04:33
5楼
层流房间一般按照空间层面风速来衡量,1~4级 0.3~0.5M/S 5级 0.2~0.5M/S
非层流房间一般按换气次数来衡量
回复
xuanping0125
2006年03月11日 12:42:53
6楼
换气次数不应这样理解,它是机组送风量与房间体积的比值,当然比值越大洁净度越高。
回复
leishu007
2006年03月14日 15:23:21
7楼
I级(100级)送风量=出风平均风速*集中布置送风口面积*3600
II级或III级(1000级或10000级)
送风量=换气次数*洁净室体积

<<医院洁净手术部建筑技术规范>>中对换气次数有规定的
回复
shijiang10
2006年06月25日 16:42:39
8楼
顶一下
回复
lhr_002
2006年06月25日 21:56:57
9楼
也顶一下.支持..
回复
zoulong526
2006年06月26日 08:12:42
10楼

好象说的都挺有道理的
回复
fujingtx
2006年06月28日 13:46:10
11楼
本来说的就有道理啊,10楼的兄弟
回复