发电机负荷计算问题?
dawei2004
dawei2004 Lv.4
2010年11月27日 23:02:44
只看楼主

我最近也在为这问题纠结,火警时假如市电停电,全靠发电机,地下车库上的地上层的消防电梯和应急照明又没有切除电源,那么计算发电机容量时不是要考虑进去这部分负荷的容量?而且火灾时仅切除着火区的非防负荷,假如仅地下室的一个防火分区发生火灾,切除的照明容量又小,如消防负荷一加上来,容量还不小,如全靠变压器带,那不是变压器还要过载???

我最近也在为这问题纠结,火警时假如市电停电,全靠发电机,地下车库上的地上层的消防电梯和应急照明又没有切除电源,那么计算发电机容量时不是要考虑进去这部分负荷的容量?而且火灾时仅切除着火区的非防负荷,假如仅地下室的一个防火分区发生火灾,切除的照明容量又小,如消防负荷一加上来,容量还不小,如全靠变压器带,那不是变压器还要过载???
免费打赏
dawei2004
2010年11月27日 23:03:37
2楼
我是大地下室上有很多幢高层建筑的情况。
回复
liuss369
2010年11月28日 04:14:50
3楼
路过,:loveliness:
回复
ffjdlj
2010年11月30日 10:57:59
4楼
发电机的电不用过变压器的
回复
无名2520
2010年11月30日 17:18:09
5楼
要求柴油发电机设置的有专用应急母线段,市电停电,本来就只带重要负荷;再有就是如何选择柴油发电机的容量问题了,个人观点,一个地下车库,上面许多栋楼的建筑,看楼上的样子,是有许多电梯、应急照明、消防设备之类的,选择柴油发电机,要考虑平时和消防时的负荷大小,平时时,保证所有电梯、公共应急照明正常工作就好了;消防时按照消防负荷最大的一栋建筑物考虑,一般按照停电时选择柴油发电机,应该是足能够消防时用的了。

donglish0916:应该按照一个着火点来计算发电机容量

回复

相关推荐

APP内打开