烧毁的电感镇流器
shwj89
shwj89 Lv.12
2010年11月27日 22:22:43
来自于工地图片
只看楼主

发几张烧毁的镇流器照片,烧毁的原因希望大家踊跃发言,就因为它使商场了充满了焦味,弄的人心惶惶[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-12-5 13:13 编辑 ]

发几张烧毁的镇流器照片,烧毁的原因希望大家踊跃发言,就因为它使商场了充满了焦味,弄的人心惶惶


IMG_1642.JPG


IMG_1646.JPG


IMG_1650.JPG


IMG_1652.JPG

[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-12-5 13:13 编辑 ]

IMG_1642.JPG


IMG_1646.JPG


IMG_1650.JPG


IMG_1652.JPG

免费打赏
wangyidl
2010年12月02日 22:46:02
22楼
质 量不好 长期发热
回复
jensonesther
2010年12月03日 10:39:18
23楼
路过,学习:lol
回复
zilong_0714
2010年12月03日 13:40:43
24楼
现在的工作很少到现场,只能从这里学习前辈们的现场经验了哦。。。
回复
洛伊电气咨询
2010年12月03日 18:11:29
25楼
这帖子
飞利浦看见会不爽啊
回复
yuhuabin
2010年12月04日 13:26:28
26楼
电源质量不好,和使用环境很容易毁坏电容!
回复
skylinelhy
2010年12月04日 16:18:09
27楼


我们这里的飞利浦嵌灯也是烧电容,厂家给不出合理解释,后来要求安装方拆除所有的补偿电容。存在很大火灾隐患。

[ 本帖最后由 skylinelhy 于 2010-12-4 16:19 编辑 ]
回复
kyujiangmn
2010年12月04日 22:28:26
28楼
发热太严重了,把电容拆除,再看看灯泡的瓦数是否与镇流器的瓦数相匹配
回复
nhsl
2010年12月05日 08:22:37
29楼
这应该是触发器烧了吧?
回复
shwj89
2010年12月05日 13:44:46
30楼
光源是飞利浦150W陶瓷金卤灯,商场公共照明用的
回复
shwj89
2010年12月05日 14:09:52
31楼
这样的情况这是第二次了,在别的店也出现过这样的情况,我认为应该是补偿电容的原因,由于电容质量或者其他原因,导致电容烧毁,连带它下面的触发器,镇流器一点问题也没有,触发器在点灯完成后就退出了,只有补偿电容一直是带电的,有朋友说把补偿电容拆了,拆了是好,火灾隐患小了,但是电感镇流器的无功很大,不补偿的话只有0.4左右,给灯供电的线路损耗会变大,如果线路有足够的余量的话还可以,否则,就很危险了。我把电容的型号传了上来,大家看看吧