小弟发问:蒸压加气混凝土砌块砌体,由于本身材料性质得原因,会产生一些质量通病,如装修面空鼓、脱落,抹灰面强度丧失、墙面返潮等等,对于此类问题,是否有好的做法与措施?
小弟发问:蒸压加气混凝土砌块砌体,由于本身材料性质得原因,会产生一些质量通病,如装修面空鼓、脱落,抹灰面强度丧失、墙面返潮等等,对于此类问题,是否有好的做法与措施?
12楼
其实怎么说呢
楼主你所说的那几项我想只有返潮那个是材料本身的问题吧
至于抹灰空鼓、开裂等问题一般谈不到加气块的材料上面
一般就是砂浆的配合比问题,工人操作问题,还有就是各工序是否符合规范的问题了
比如:加气块吸水特别厉害,你抹灰前是否提前浇水,抹灰完是否浇水养护了呢
抹灰厚度超过35MM有没加强处理呢等等
楼主可以试下在砂浆里面掺入杜拉纤维,效果可能很好
个人意见而已
回复
13楼
新型材料要达到合格要求是不容易的!按规范施工也是很难做到的。
确实是这样。做了两个工程,很难控制。
回复
14楼
谢谢了!!!!
回复
15楼
抹灰空鼓、开裂等问题
一般就是砂浆的配合比问题,工人操作问题,还有就是各工序是否符合规范的问题了
加气块吸水特别厉害抹灰前浇水刷界面剂,抹灰完浇水养护
抹灰厚度超过35MM加纤维网
回复
16楼
其实怎么说呢
个人意见而已:lol :lol :lol :lol
回复
17楼
混凝土砌块吸水率小,吸水速度慢,浇筑前不允许浇水以免发生走浆现象除非气候特别炎热时,可在砌筑前稍喷水湿润。
回复
18楼
加气块吸水率怎么样子,
回复
19楼
抹灰厚度应严格控制,多次成活,现在的工人很多不会严格按照要求作业.
加气块砌筑前应洒水,但不宜太湿,每层墙体脚部应用其他材料砌筑;
外墙挂网是必须的,墙体抹灰时墙面防水不能省,尤其重要的是合理设置分格缝.
回复
20楼
学习了,谢谢大家:victory:
回复
21楼
真是学习了,以前也遇到过此类问题,谢谢指教
回复