中央空调主机400KW是输入功率还是制冷输出
chfe98
chfe98 Lv.2
2010年11月27日 14:21:26
只看楼主

各位师傅刚我接手的一个工地有一组中央空调,老板要我给它布外线,空调公司只说主机400KW,它到底是输入功率还是制冷输出啊,电线需要布多大。

各位师傅刚我接手的一个工地有一组中央空调,老板要我给它布外线,空调公司只说主机400KW,它到底是输入功率还是制冷输出啊,电线需要布多大。
免费打赏
诺尔制冷
2010年11月27日 16:00:55
2楼
不是输出也不是输入功率,是装机功率。
回复
adingkgb
2010年11月27日 18:30:35
3楼
中央空调也有大有小
制冷量(热量KW)和装机功率(电功率KW)是完全不同的概念
制冷量几百千瓦的机组也有,电功率几百千瓦的机组也有
楼主需要的是排线时确定电缆以及开关的容量吧?这需要了解的是电功率信息
楼主最好去看下机组铭牌。
回复
峰哥
2010年11月27日 20:44:41
4楼
对于一般的暖通专业人员,都说的是冷量。
回复
wybbyw
2010年11月27日 21:43:28
5楼
装机功率是啥意思
回复
brightsword1982
2010年11月28日 07:56:20
6楼
去看一下机器的铭牌,上面有输入功率,选型适当比输入功率高些就可以了
回复
诺尔制冷
2010年11月28日 10:56:20
7楼
装机功率也就是压缩机上配套的额定功率。比如额定功率400KW。
回复
yaoyigui
2010年11月29日 10:54:02
8楼
要是制冷的话 应该说的是制冷量吧。。。 老板叫你布线,有可能说的是电功率吧。
回复
chenzhangan100
2010年11月30日 08:40:22
9楼
电功率知道了!它输入的电压是知道的呀!可以把电流算出来!不就知道用多大的线了!
回复
swoline
2010年11月30日 16:07:18
10楼
不是输出也不是输入功率,是装机功率。
回复
wenge0408
2010年12月01日 03:25:25
11楼
应该是电机功率吧,
回复

相关推荐