关于 中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
关于
<自动喷水灭火系统施工及验收规范>
中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
自动喷水灭火系统施工及验收规范>
2楼
因为蝶阀在水阻力大、受振动等的条件下,容易自行关闭或关小
回复
3楼
出水管没有限制,真怪
回复
4楼
看看条文说明吧,明天再说,该下班了
回复
5楼
确实有些牵强.
回复
6楼
我认为规范所指的是普通蝶阀,主要是因其会自动关闭,而像偏心蝶阀或带锁定装置的蝶阀应该是可以用的。
回复
7楼
自喷设计规范里没规定。施工规范有时不必去理它。设计和施工规范两者有个滞后过程
回复
8楼
关于水泵前后应采用何种阀门、需要不需要设的问题,建议大家回去翻翻教科书。在建议大家查阅本网站论文《阀门现状、应用与发展》,学习一下闸阀和蝶阀的区别及优缺点相信对大家有所帮助。
回复
9楼
但是很多工程都在用碟阀,并且通过了消防验收!不知是不是只是在成都才有这个现象?
回复
10楼
同意LSY78
回复
11楼
LINYINONG:你推荐的论文找不到?
回复