工业园区雨水管道施工难题咨询
gaintime
gaintime Lv.2
2010年11月27日 10:47:34
只看楼主

小弟虽毕业4年有余,但一直没有从事给排水专业的相关工作。今年有幸进入一个工业园区的建设单位工作。园区建设周期紧张,必须冬季施工,现将工地现场遇到的难题陈列如下,希望各位大大不吝赐教。1.地下水位过高。埋深3.5米左右的D1350管道基本没顶。180°沙石基础已在水中浸泡20天。因管道尽头道路路床地质条件不满足承载力要求,正在进行强夯施工。故整条1.5公里长的管线管槽内的水无法迅速排出。疑问是施工规范要求沙石基础如遇地下水必须降水至距基础底0.5米处,但现场情况实在不能满足降水条件,不知对基础的承载力有没有影响。

冬季施工中的憾砂及砖砌检查井如何施工。
1)项目在东北地区,目前气温已降至零下6°,而计划12月及1月要继续铺设雨水干管。雨水检查井设计为砖砌,提高标号加早强剂能否满足强度要求?预制检查井厂家只能成产圆形φ1000~1500,矩形井无法生产。
2)管道沙石基础要求采用水憾砂工艺密实,冬季气温过低,憾砂后是否会迅速结冻,达不到撼沙目的。是否有替代工艺。
3.D1000混凝土雨水管道进井未做凿毛及发玄(不知道学名叫啥...就是管道周围砖垂直管道砌筑)处理,对其质量有多大影响?
4.关于管槽爆破工程量的计算。爆破工程量的计算有没有简便通用的算法?爆破完成后发现仍达不到设计深度,需用液压凿岩机继续加深管槽。工程量如何计算?
问题如上,希望能得到大家的帮助。
免费打赏
ljlzlzlljl
2010年11月27日 13:40:32
2楼
第一条碰到过。降水是必需的,否则管道设计标高(管基是流沙)、回填密实度等都无法保证。

2.3“发玄”学名是发券,一般在混凝土管与检查井连接时,需把管道外壁凿毛,并通过发券,将管道与检查井连接。发券的作用是承载结构重力,使管道顶的结构压力分散至管道两侧的结构中,以免处于井壁位置的管道受局部较大压力被压坏,作用类似拱桥的拱圈。
回复
gaintime
2010年11月27日 18:09:00
3楼
谢谢解答,不好意思,我还有一个比较白的问题,一般发券做几层?是不是一层就够了?
另外一个关于降水的问题,将470米管槽内的积水一次性开口放清是否要考虑其对管道及管道基础的冲击问题?
回复
ljlzlzlljl
2010年11月28日 14:13:17
4楼
呵呵,问题一点也不白,做了好多年设计,还真没仔细看过,净给图集号了!
发砖券一般券高125,矩形井管径大于等于1000的用250.