海尔LSQWRF-65/B空调不启动
朱同友
朱同友 Lv.12
2010年11月26日 17:20:30
来自于制冷技术
只看楼主

有一台海尔水冷热泵模块机,型号是LSQWRF-65/B ,开机水泵远行,主机不启动,有8台外机,无故障代码,有人知道是什么问题吗?

有一台海尔水冷热泵模块机,型号是LSQWRF-65/B ,开机水泵远行,主机不启动,有8台外机,无故障代码,有人知道是什么问题吗?
duzewen2008
2010年11月28日 13:29:01
2楼
先检查各参数、设置点是否正确,再检查控制电路有电否。
回复
adingkgb
2010年11月28日 20:41:35
3楼
既然水泵运行,那说明开机信号是有效的。
压缩机不动的话,就要检查控制电路中的主机运行条件是否满足(比如水温传感器的输出数值,以及设定水温情况等等)
回复
dengjq2000
2011年08月25日 14:48:27
4楼
你这机组在哪里?如果你有使用说明,离我这边近我帮你看看
回复
sunmalin
2011年08月25日 23:28:01
5楼
开机水泵远行,无故障代码,说明有开机命令,主机不能运行可能设定参数有问题,不在运行范围哦。
回复
ydkt_chen
2011年08月28日 14:34:15
6楼
哎~没赶上啊
其实我得判断是:运行模式没切换!!!! 还是制冷模式,第一次开制热,水温低于制冷开机温度!!
回复
qutingyan
2011年09月22日 22:18:24
7楼
海尔的风冷模块水机需要设定地址,还有就是开机的时候要按开关键两次,一次是开电源,二次要设定好模式再按一次开关模式闪就开机了