同程管的疑问
wujianlin001
2010年11月26日 14:54:57
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一个工程,3万平米大型商场中央空调,高压电制冷,主机放在地下室,冷冻水管道通过管道井通向各层空调末端的大型空调器,再通过风管转换为风系统。管道井的冷冻水采用DN200左右焊接钢管,送水用2根管道,其中一根是同程管,回水一根管道,请问,这个同程管有什么作用?能否取消?望暖通高手指教。

最近接触一个工程,3万平米大型商场中央空调,高压电制冷,主机放在地下室,冷冻水管道通过管道井通向各层空调末端的大型空调器,再通过风管转换为风系统。管道井的冷冻水采用DN200左右焊接钢管,送水用2根管道,其中一根是同程管,回水一根管道,请问,这个同程管有什么作用?能否取消?望暖通高手指教。
免费打赏
zhongwenxunshen
2010年11月26日 15:41:35
2楼
商场应该不是高层吧?感觉作用不大啊
回复
wujianlin001
2010年11月26日 17:57:30
3楼
高层也没有说必须要设置同程管啊?
我这个商场一共7层。
同程管究竟有什么作用??????、什么时候才会用?
回复
dandan19870922
2010年11月26日 21:14:11
4楼
根据楼主所说,用的是垂直垂直同程,不知道水平管是否也是同程。
相比于异程系统,同程系统的作用就是减少水力失调,提高管路系统的水力稳定性,但是同程系统管材耗量更多,提高了工程造价,对于7层的建筑,建议使用水平同程,垂直异程。
回复
wujianlin001
2010年11月27日 13:19:27
5楼
水平同程,垂直t同程有什么本质区别吗,我想知道这个是不是必须设置的?大管径热水管是不是必须设啊
回复
dandan19870922
2010年11月27日 13:41:05
6楼
没有绝对的,可以不设。
回复
cnbbzz
2010年11月27日 23:43:38
7楼
送到大型空调机的水系统,估计水平管道规模很小。

末端空调机回水管上有电动2通阀门的,可以不设,不过最好放大主立管管径。

我有个12层的楼,我垂直做了同程,结果甲方运行时,把各个末端空调箱回水管上的电动2通阀门的旁通打开了,无论怎么调试,都有楼层不行所以,同程也不是万能的。打电话给我,我让他们关了旁通,一切OK。
回复
gtbilly
2010年11月28日 00:07:52
8楼
受设备位置的限制,水平支管同程不容易做到,为了保持系统的水力平衡,在竖直方向上做成同程是没有问题的,三根主管子,要么两供一回,要么一供两回,都是可以的。。。。
回复

相关推荐

APP内打开