抗拔极限承载力的取值
tennisgg
tennisgg Lv.2
2010年11月26日 14:32:44
只看楼主

桩基规范(JGJ94-2008)5.4.6条:1、甲、乙类建筑桩基,抗拔极限承载力应通过现场单桩上拔静载试验确定。2、丙类建筑桩基,可通过计算确定。但一般设计的时候不会先去做试验,一般都是做好设计、审图、然后拿到开工证,施工。如果是甲、乙类的桩基,先按2计算确定承载力,然后做试验,试验值大于计算取值。是否就可以了呢?审图会提出疑问吗?毕竟是“应”。

桩基规范(JGJ94-2008)5.4.6条:
1、甲、乙类建筑桩基,抗拔极限承载力应通过现场单桩上拔静载试验确定。
2、丙类建筑桩基,可通过计算确定。


但一般设计的时候不会先去做试验,一般都是做好设计、审图、然后拿到开工证,施工。

如果是甲、乙类的桩基,先按2计算确定承载力,然后做试验,试验值大于计算取值。是否就可以了呢?
审图会提出疑问吗?毕竟是“应”。
免费打赏
wqj2154
2010年11月26日 14:46:58
2楼
抗拔桩承载力 由桩侧摩阻力和桩身抗拉强度控制
回复
lypnjtu
2010年11月27日 14:56:12
3楼
你们不做试桩吗
回复
wordsofwater
2010年11月29日 11:58:27
4楼
要做试桩啊:)
回复
xingzm_nora
2010年11月30日 16:31:04
5楼
这条目前执行的很少,房产商哪里等得了,呵呵。
只要验收试桩满足要求就可以了。万一不满足的话,就得折腾一下,采取一些措施了。
回复

相关推荐