卫生间镜前灯高度为2.2米,按规范应设PE线,但从配电箱照明回路引出线为二根线未设PE线,此处应任何设置,是直接从配电箱引出三根线吗?
卫生间镜前灯高度为2.2米,按规范应设PE线,但从配电箱照明回路引出线为二根线未设PE线,此处应任何设置,是直接从配电箱引出三根线吗?
2楼
应该直接从配电箱的PE端子上引PE线过来
回复
3楼
要是洗手间有等电位也可以引线上去吧~不过有等电位没可能没有PE线到洗手间里呀~~
回复
4楼
卫生间因水汽较大 又低于2。4的规定 如再加上灯具是金属外壳 必加PE 别怕麻烦 否则不出事则以,出事了吃不了兜着走了 我的原则是 应可杀错 决不放过!!! 安全第一
回复
5楼
照明回路没有设置PE线,那就从室内配电箱PE端子直接引出来加上,就楼上所说的别怕麻烦!
回复
6楼
没错,就是这样,其实也不麻烦。
回复
7楼
照明回路设置PE线,同时该线路加漏电保护开关。
回复
8楼
加漏电开关倒是没有必要,但是低于2.4m一定要加PE线,同时给卫生间加排风扇.
回复
9楼
直接从卫生间的等电位箱引来
回复
10楼
从配电箱引专用PE线过来,现在的灯具千奇百怪,有可导电金属外壳的灯具到处都是,考虑到日后维护问题,最好所有的灯具都有PE线到达
回复
11楼
最好做等电位联结