同一单元的消防电梯与普通客梯可以共用末端箱子吗?
zhengtu2015
2010年11月26日 14:01:30
只看楼主

如果二者均为双电源,可以共用末端切换箱吗?看不出有什么不可以。

如果二者均为双电源,可以共用末端切换箱吗?看不出有什么不可以。
免费打赏
boeing_s
2010年11月26日 14:04:18
2楼
类似问题论坛上很多了。。。消防设施供电需与普通设备供电严格区分
除非是你客梯兼做消防电梯
回复
99xiong2008
2010年11月26日 14:05:20
3楼
应该不可以,因为发生火灾时,普通电梯属非消防负荷需切断,而消防电梯不恩能够切断!!!
回复
zhengtu2015
2010年11月26日 15:12:35
4楼

普通电梯也设的双电源,那干脆也叫消防电梯就是了?共用集水坑,共用前室,同是防火电缆,轿厢顶部也设疏散口,厢内井内电器也做好防水等不就得了?这样还可省下一用一备两路主电源电缆!
你张口就论坛上很多了。。。你这样想过吗?
回复
剑二三
2010年11月27日 20:27:40
5楼
不是加了双电源,就是消防电梯了,那样的话,消防梯就是咱们电气专业来指定鸟。
别说是消防梯和客梯共用双电源,就是屋顶的消防风机和稳压泵等消防负荷,也不应和消防电梯共用双电源。

[ 本帖最后由 剑二三 于 2010-11-27 20:30 编辑 ]
回复
zyg6871
2010年11月27日 22:14:25
6楼
这个是不可以的 因为消防电梯有其特殊要求 它和普通电梯有区别 普通电梯出现火灾后不得使用 而消防电梯有救火的职能 而出现火灾后要立即断掉大楼内总电源 所以必须装双电源来保证消防电梯的运行。
回复
daguang816
2010年11月27日 23:54:28
7楼
13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
回复
lc6151
2010年11月28日 00:43:49
8楼
接7楼的,再加上“应将双电源箱设于消防电梯机房。除18层一下的普通住宅外均应单独设置电源”
回复
tete0526zfs
2013年05月22日 16:03:18
9楼
新手,学习了,我觉得讨论出真知
回复
米克
2013年05月22日 16:17:45
10楼
daguang816 发表于 2010-11-27 23:54 13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电 … 正解
回复
w9y9f1981
2014年10月11日 10:44:52
11楼
13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电 ...