62楼
没有重复接地,没有接地排
回复
63楼
箱体的走线工艺还有待提高,只看到接地标志,怎么没有见到地排?
回复
64楼
dengwodezuohaole,fageidajiakan1
回复
65楼
插座箱应该不允许了吧,应该是开关箱,隔离刀加漏电保护器。
回复
66楼
做得很整齐,认真
回复
67楼
第一个箱子3级保护:) 有必要吗?
回复
68楼
楼主做事还是很用心的
回复
69楼
漏电保护器太多, 如果是二级配电箱空开下口可以不设漏电保护器。临时用电规范要求三级配电二级保护。
回复
70楼
看了下楼主的配电箱,工艺不错,感觉有如下几点不妥,请大家讨论:
1、金属外壳使用何种保护?未见接地或PE线。
2、第一个图中N线是五个回路压在一起与总N线连接的,建议在端子排上分开,这样使用更安全,更规范。
3、穿线进入配电箱,在入口处电缆应做防护
4、二级配电箱可以省掉五个透明断路器,直接使用带隔离功能的3P+N漏电断路器
5、第一个箱子右数第二个回路,接的电缆看样不超过4平方,不知开关多大?能保护电缆吗?
6、必须标注回路名称
回复
71楼
怎么不用隔离闸刀开关了,是不是规范不准用了
回复