请教:电缆和母线是怎么连接的?
hyh4801358
hyh4801358 Lv.2
2006年02月17日 22:34:33
只看楼主

请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?

请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?
免费打赏
hyh4801358
2006年03月05日 13:54:00
2楼
那位高手能帮帮忙?谢谢
回复
lilyyang33
2006年03月06日 10:35:23
3楼
可用630A的母线插接箱,由母线槽的生产厂家配套提供的..
回复
x700
2006年03月06日 10:44:22
4楼
电缆和母线有换接箱的,母线样本上都有。感觉你的井有点小,插接箱前是有操作距离要求的。
回复
x700
2006年03月06日 10:51:57
5楼
帮你查了一下国标,母线垂直安装距侧墙要求大于等于350,距后墙要求大于等于100,母线上要挂电缆插接箱在加上操作距离,你的井应该不够。你可以看一下国标《电气竖井设备安装》 04D701-1.
回复
yxy0770
2006年03月07日 14:00:18
6楼
如果是电缆与母线首端连接,那就使用母线始端箱;如果是从母线中间接线,用插接箱即可。母线始端箱和插接箱厂家都有标准。
回复
hyh4801358
2006年03月12日 15:34:27
7楼
谢谢各位高手..
我的问题已经解决
回复

相关推荐