请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?
请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?
2楼
那位高手能帮帮忙?谢谢
回复
3楼
可用630A的母线插接箱,由母线槽的生产厂家配套提供的..
回复
4楼
电缆和母线有换接箱的,母线样本上都有。感觉你的井有点小,插接箱前是有操作距离要求的。
回复
5楼
帮你查了一下国标,母线垂直安装距侧墙要求大于等于350,距后墙要求大于等于100,母线上要挂电缆插接箱在加上操作距离,你的井应该不够。你可以看一下国标《电气竖井设备安装》 04D701-1.
回复
6楼
如果是电缆与母线首端连接,那就使用母线始端箱;如果是从母线中间接线,用插接箱即可。母线始端箱和插接箱厂家都有标准。
回复
7楼
谢谢各位高手..
我的问题已经解决
回复