我们常见的5孔10A插座,用多粗的BV导线?
王若男
王若男 Lv.10
2006年02月17日 20:14:15
只看楼主

如题:在日常工程中,我们常见的10A 5孔的插座,究竟用多粗的导线合适?2.5的BV导线完全就够了?有必要用4平方的导线吗?漏电开关一般每路也就16A,大家来说说呀

如题:在日常工程中,我们常见的10A 5孔的插座,究竟用多粗的导线合适?2.5的BV导线完全就够了?有必要用4平方的导线吗?漏电开关一般每路也就16A,大家来说说呀
免费打赏
mmhwe
2006年06月15日 16:07:28
12楼
2.5够了,别说6的就是4的接线都不容易,真不明白人们为什么非弄那么粗的线
回复
demon_flash
2006年06月15日 16:13:56
13楼
2.5
回复
yahu2002
2006年06月15日 16:50:38
14楼
BV-3X2。5 G15DA
回复
suline
2006年06月15日 16:56:47
15楼
插座容量也就10A-16A,所以2.5足够了

4的接线非常非常不容易
回复
王若男
2006年06月15日 17:56:37
16楼

我也是这么想,只要电线质量没有问题,2.5的肯定够了
回复
mmmaxh
2006年06月20日 16:59:59
17楼
兄弟们,2.5的线载流量是多大??不能一概而论,一定要根据插座回路的主断路器选择导线!
回复
zzhspeed
2006年06月20日 21:11:08
18楼
看配电开关了,插座回路开关是20的,导线就必须4
回复
crazyboy
2006年06月20日 22:58:58
19楼
只在住宅内用4平方的,其他地方都是2.5
回复
shi_tou_ren
2006年06月20日 23:53:37
20楼
看来常见的问题里也有文章的
回复
lzccm
2006年06月21日 06:31:04
21楼
住宅用3X2.5mmm2就够了.