我们常见的5孔10A插座,用多粗的BV导线?
王若男
王若男 Lv.10
2006年02月17日 20:14:15
只看楼主

如题:在日常工程中,我们常见的10A 5孔的插座,究竟用多粗的导线合适?2.5的BV导线完全就够了?有必要用4平方的导线吗?漏电开关一般每路也就16A,大家来说说呀

如题:在日常工程中,我们常见的10A 5孔的插座,究竟用多粗的导线合适?2.5的BV导线完全就够了?有必要用4平方的导线吗?漏电开关一般每路也就16A,大家来说说呀
免费打赏
ndc70237458
2006年02月17日 22:07:48
2楼
1.5mm2就足够了,但要考虑到以后的扩容或负载的增加,如果线路很长的话选2.5,厂房选2.5,住宅选.5mm2。
回复
calm1314
2006年02月18日 02:30:27
3楼
按照你给的条件用2.5mm2的 .
回复
yanxingang100
2006年02月18日 22:19:17
4楼
呵呵,我的图,照明用2.5,插座用4,如果插座容量特别大的话,截面再大点
回复
zhaiming2005
2006年02月19日 00:36:40
5楼
照明插座都是2.5就可以了。注意一个回路带的插座不要超过规定就行了。
回复
polophoto
2006年02月20日 16:18:21
6楼
2.5肯定够,但是听说有的地方插座用4,还是看习惯做法和当地的要求,我插座从来都用2.5
回复
gwcwk
2006年02月20日 16:36:03
7楼
一般常见的10A 5孔的插座,用BV3*2.5铜芯线足够了。
回复
hydbhydb
2006年02月20日 16:41:56
8楼
2.5肯定够,但是听说有的地方插座用4,还是看习惯做法和当地的要求,我们这要求比较高呀,我插座从来都用4
回复
bqg
2006年02月20日 16:46:19
9楼
10A 5孔的插座用BV-2.5的就可以,但我们这里一般考虑负荷增大后换开关换插座容易,换导线不容易,所以照明2.5,插座4
回复
zwy369
2006年06月14日 15:22:00
10楼
一般常见的10A 5孔的插座,用BV 3*2.5铜芯线足够了。.3*2.5铝芯线也可以
回复
mmmaxh
2006年06月15日 11:45:04
11楼
根据开关选导线,但是不应大于6mm,否则10A 5孔的插座不容易接线