独立铁罐
liuxinkai
liuxinkai Lv.6
2010年11月25日 22:10:27
来自于防雷减灾
只看楼主

在个制药厂,有一个20米的污水处理罐,钢质的,厚度大于4mm,下边已与基础钢筋连接。个人觉的不用防雷。查规范也没查到,《工业与民用配电设计手册》有写:装爆炸物品的铁罐可以不装避雷针但必须与大地连接。各位专家,谁有规范啊,到底接还是不接?

在个制药厂,有一个20米的污水处理罐,钢质的,厚度大于4mm,下边已与基础钢筋连接。个人觉的不用防雷。查规范也没查到,《工业与民用配电设计手册》有写:装爆炸物品的铁罐可以不装避雷针但必须与大地连接。
各位专家,谁有规范啊,到底接还是不接?
免费打赏
dianqipanli
2010年11月26日 06:49:50
2楼
罐体可作为接闪器,但是罐体必须做好接地。如果基础接地符合要求的话,可以将罐体与基础钢筋可靠连接。
回复
wwwbbb73
2010年11月26日 15:40:43
3楼
石油化工企业设计防火规范GB50160-2008,9.2.2、9.2.3有要求,接地即可。
回复
淮岸听风
2010年12月02日 08:23:53
4楼
GB50057-94 <建筑物防雷设计规范> 第3.3.11条:
有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应小于两处,两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30欧姆。
按这条,做好接地就可以了。
回复
混在电气
2010年12月02日 12:32:15
5楼
可以利用罐体接地。
回复