阳台悬挑梁配筋,希望高手指教
wht111aa
wht111aa Lv.2
2010年11月25日 17:42:51
只看楼主

20住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?

20住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?

还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?

还望各位高手指教,万分感谢
免费打赏
zhangweiq82000
2010年11月25日 22:27:28
2楼
悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行
回复
jadore91
2010年11月30日 00:58:54
3楼
纵筋3根22,1140/(200*265)=2.15%,不算超筋,还好了,没必要做两排,重要的,截面相对小了的话,反倒受剪可能会有问题,做的时候悬挑部分箍筋全长加密,防止剪坏,应该就没问题的。

悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同
这样做不好,你要是纯悬挑还好,要是从内部的楼面梁挑出的就不好了,这样子跟内部部分的上顶标高不一样,对此 类的悬挑梁受力是不利的,你要追求底平,在不影响建筑的情况下,封边梁做400高又有什么不好的?
回复

相关推荐

APP内打开