电镀废水工程问题请教。。。
a--xiong
a--xiong Lv.4
2010年11月25日 17:36:57
来自于工地图片
只看楼主

之前发了一个贴----电镀废水处理3D模型的。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2694129&extra=%3D1&ofid=0&page=1 那时候还是图纸设计阶段,整个工艺图纸设计是一个老教授负责的,CAD制图是老教授叫了一个在校的女实习生画的,所以CAD图纸画的实在太遭了,我就不上传了。到时候有时间,自己重新整理下再发些上来。土建施工是甲方负责的,我们负责管件预埋及设备制作安装。

之前发了一个贴----电镀废水处理3D模型的。 http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2694129&extra=%3D1&ofid=0&page=1
那时候还是图纸设计阶段,整个工艺图纸设计是一个老教授负责的,CAD制图是老教授叫了一个在校的女实习生画的,所以CAD图纸画的实在太遭了,我就不上传了。到时候有时间,自己重新整理下再发些上来。土建施工是甲方负责的,我们负责管件预埋及设备制作安装。
由于图纸画的极不规范,所以很多预留孔洞、管路在图纸上都标示的不清楚,预埋管件的时候,我都是问了老教授后才到现场去预埋的。之前都没有接触过这类型的废水,所以不熟悉。但总感觉老教授的设计还是存在很多的问题,之前也向老教授提了几点疑问,但这个老教授(七十多岁了)有点自傲。接触了一段时间,发现他不仅自傲,还一点都不谦虚,就是有点错误也不改,还老找这找那推脱。
目前土建已经完成30%多了,对于整个的设计,我存在的几个以下疑问:
1、含铬废水处理是独立的,但却没有设调节池,只有反应池和沉淀池。这样的话,车间出来的水量不均衡的话,如何调控水量,如何控制加药量?
这个是含铬废水处理系统,旁边的小的是加药槽,中间六格是气浮反应池,每格都有设有曝气。旁边高的是束流装置(倒圆锥)+沉淀池
含铬废水处理系统.jpg
2、综合废水调节池分4格,每格的池容250m³,总容积1000m³,但四格之间的联通孔洞都是在高位,池深5m,孔洞离池底4m,这样每格都是独立的,提升泵是安装在最后一格池内。这样等于是只有250m³调节量了。我个人觉得是不是错误了。
这个是综合废水调节池
调节池.jpg
3、加药槽都是设在反应池旁边,且都是露天的。药剂是要人工搬过去,调配后再投药。且只是加药管投加,未设加药泵。对这点,我觉得太不可思议了,但老教授还是坚持这样做法。
这个是综合废水处理池,四个小的是加药槽(每格1m×1m×1m);
中间12格(每格2.5m×2.5m×5m,池容25m³)是气浮反应池,每格都设曝气装置。
旁边是束流装置(倒圆锥)+沉淀池
综合废水反应池.jpg

希望有做个这方面的废水或有过工程经验的前辈提提意见。。。不胜感激!!!
我会陆续把一些工程图片发上来。。。。

[ 本帖最后由 a--xiong 于 2010-11-27 11:10 编辑 ]

含铬废水处理系统.jpg


调节池.jpg


综合废水反应池.jpg

免费打赏
hot_want
2010年12月22日 15:08:48
22楼
你好,我是苏州普瑞德新材料开发有限公司的。我们的药剂在中性条件下就可以处理,只需调节PH值,反应,絮凝,沉淀就ok了。有兴趣可以与我联系。手机:13775083201,QQ:540349711
回复
zyy233651
2010年12月30日 08:16:27
23楼
我们公司的含铬废水是通过二次沉淀处理的,没有经过气浮处理。
回复
a--xiong
2010年12月31日 09:49:53
24楼
应该也有加药反应池吧。。

我们的气浮就是加药反应,用气搅拌。。。
回复
阿布巴
2013年11月14日 23:02:40
25楼
推荐一种去除重金属的药剂“高效重金属去除剂EMRA”,联系18970121892,如打搅你了,抱歉,谢谢!