是否每根灯杆都设手井?
jk_duan
jk_duan Lv.4
2010年11月25日 17:34:13
只看楼主

在照明工程设计时,每套路灯都设手井,从主电缆引出上灯线时,不截断主电缆。但有些甲方要求不设手井,合理吗?

在照明工程设计时,每套路灯都设手井,从主电缆引出上灯线时,不截断主电缆。但有些甲方要求不设手井,合理吗?
免费打赏
nhhql
2011年04月20日 09:34:47
32楼
一般情况一个路灯设一个接线井
回复
wyzh9
2011年04月22日 15:08:30
33楼
个人认为手孔要少设,一般都是在灯杆底部维修口内接线。
回复
goodnext
2011年04月22日 16:44:32
34楼
我这边都是在转角需要的时候才设置手孔井~~不在每根灯杆设置
回复
sea--2004
2011年05月16日 19:56:48
35楼
.从节约成本的角度出发,还是不设手孔井为好,检修孔穿线,应该也是没有问题的.
回复
tester005
2011年05月16日 21:54:20
36楼
有没有搞错,不弄手井,这样子穿线施工很麻烦
告诉你,很多地方就是截成一段一段的
深圳市的地方规范也是这样搞得!!!下面是深圳市地方规范的原文!!!
7.5.10 灯杆内电缆头宜采用电缆终端头对接方式,即:
1 相线、N线:将两段电缆终端头同相的接线端子分别背靠背并在一起,用螺丝固定连
接。其外绕包防水胶布和绝缘胶布,最后用绝缘套管套在每一相电缆头上,并用绝缘胶布固
定。
2 PE线:将两段电缆终端头的PE线接线端子背靠背并在一起,用螺丝固定连接于灯杆
回复
左手边
2011年05月17日 10:55:01
37楼
没必要每杆灯设手井的,在过路时设就可以了!
回复
bird119
2011年05月21日 19:59:37
38楼

这个如果电缆烧掉了检修就没那么方便
回复
aowenliang
2011年05月23日 10:35:44
39楼
电缆手孔井一般是电缆拉线比较方便而设计的,接线的话可以在灯杆里面接,个人认为应该隔80~100左右设置一个电缆手孔井,方便走线。
回复
chenzi_lc
2011年05月31日 15:06:49
40楼
寡闻了,还没见过每个路灯旁就设一个手井的。
灯杆基础本身就是一个手井,预埋PE大弯通便于拉线,接线就在灯杆里完成,如果路灯立在人行道上,现在人行道下各个专业的管线,就怕位置不够用呢,还每隔30米左右设一个路灯井?浪费。
回复
linlin126621
2011年05月31日 15:33:11
41楼
没有手孔井放线很麻烦
回复