游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中:Qx--游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α--热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у--与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf --游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)
式中:Qx--游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
α--热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
у--与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
vf --游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
Pb--与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
Pq--游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
A--游泳池的水表面面积(m2);
B--当地的大气压力(mmHg)。
在这个计算公式中,单位怎么变成了KJ/h的啊?我把公式单位都约分了下,弄不到这样子。
我知道1Kw=3600KJ/h.
请各位指点一下!!!
谢谢了!
2楼
公式来自哪里?
回复
3楼
书上有看到 ,还有是其他人的评论里也有看到
回复
4楼
根据公式来看0.0174vf +0.0229应该就是计算在标准气压下每平方米水面的水蒸发量,也就是含有kg/h的单位在内吧
回复
5楼
我是做游泳池恒温恒湿系统的 有机会希望和大家交流一下 群23416165 群主 504589049
回复
6楼
我是做游泳池恒温恒湿系统的 有机会希望和大家交流一下 群23416165 群主 504589049
回复
7楼
泳池恒温除湿方面芬尼克兹做得不错。
回复
8楼
我也不会呀
都是只知道计算完了之后结果要转换两次可以到kW
至于那个怎么来的
估计要很多资料书
很多公式计算才能得到
回复