本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?

本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?
免费打赏
mrluzheng
2010年11月25日 10:41:35
2楼
没有人知道吗?
回复
mrluzheng
2010年11月25日 10:57:10
3楼
求助版主解答:(
回复
aaaafei
2010年11月25日 15:03:18
4楼
我觉得没区别,你还是请那位审图专家答复一下,别忘了回来告诉一下答案。
回复
mrluzheng
2010年11月25日 15:09:33
5楼
咨询了审图专家,他的意思是规范要求的是金属线槽,在图纸的表述中就要写线槽。置于两者的区别看标准图集,而且民规里面分别有线槽布线和桥架布线,显然两者是不一样的。:L
回复
ccccyq
2010年11月25日 16:49:52
6楼
专家?砖家吧,假如240的5芯电缆有10根,你如果用线槽,一是荷载怎么处理,二是线槽只适合走线,要走电缆必须用桥架(消防线路要用封闭式电缆桥架)
回复
hf992434
2010年11月25日 17:10:56
7楼
《民规 2008》13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
 5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或 封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;

[ 本帖最后由 hf992434 于 2010-11-25 17:23 编辑 ]
回复
atu16
2010年11月25日 21:12:14
8楼
晕,可能是图纸太完美了,实在找不出问题,就强找一个问题
回复
tiger001
2010年11月26日 11:44:41
9楼
桥架和线槽还是区别很大的
回复
shyjr
2010年11月26日 12:24:51
10楼
这个问题,我们这里的 审图砖家(当然是个别)也提过, 就是死扣条文, 非得写 封闭式线槽。
用楼主说的 防火桥架 或 槽式桥架外刷防火涂料,都是可以的。 再说了,线槽的 规格做不了太大。
没办法 现在好多审图的就是死扣条文,不通技术。
回复
cq-8
2010年11月26日 16:15:12
11楼
审图都按规范的文字来,设计中注意细节文字描述及引用