钢结构厂房施工现场照片(要进度不要质量)
zhuangleixu
2010年11月24日 20:38:06
来自于工地图片
只看楼主

作为甲方设计部人员,我经历的钢结构厂房施工项目,拿出现场照片来和大家共享。项目背景简介:厂房一:86m*27m,有10T行车厂房二:124.5m*30m两联跨,从原有33m跨钢结构厂房南侧扩建老板下了命令,工程必须在12.25日前全部竣工,由于现场拆迁工作没有完成,改为现完成27m跨厂房和部分30m跨度厂房。11.10日找设计单位进行设计,11.12找勘探单位先打了6个静力触探孔(由于现场拆迁工作未完成,大面积勘探工作无法进行),

作为甲方设计部人员,我经历的钢结构厂房施工项目,拿出现场照片来和大家共享。
项目背景简介:
厂房一:86m*27m,有10T行车
厂房二:124.5m*30m两联跨,从原有33m跨钢结构厂房南侧扩建
老板下了命令,工程必须在12.25日前全部竣工,由于现场拆迁工作没有完成,改为现完成27m跨厂房和部分30m跨度厂房。
11.10日找设计单位进行设计,11.12找勘探单位先打了6个静力触探孔(由于现场拆迁工作未完成,大面积勘探工作无法进行),
11.15日出了基础图,当天开始了土方开挖,17日出了27m的钢结构图纸,19日出了30m的钢结构图纸,目前钢结构厂家正在加工中。
由于时间紧迫,本项目的典型问题就是要进度不要质量,项目设计和施工都没有进行招标,特别是施工队伍,因为和老板的关系不一般,合同都没有就进场施工了。
先来两张场地的总平面照片:
(大家注意,在九楼有个柱脚底板安装的问题请大家指导一下怎么办啊,在这里谢谢了)


说明:为了提高本贴质量,请各位朋友积极参与发表个人观点,专业技术看法,不要回复无关内容。
楼主也会将工程图片继续更新……


[ 本帖最后由 shigong2009 于 2010-12-12 11:10 编辑 ]

场地全貌1.jpg


场地全貌2.jpg

免费打赏
zhuangleixu
2010年11月24日 20:56:45
2楼
设计基础底标高为-1.2m,现有场地标高约-0.2m,地基承载力为90KPa,地下水位高度在-1.2m左右。
土方开挖存在的主要问题:
1、没有事前做好降水的准备,明知道地下水位高,为了抢进度挖机直接进场开挖。
2、该场地上原来是食堂、活动中心,有砼地坪,便破碎边开挖。
3、场地下面有很多废弃的污水管道,施工前未考虑到管道的影响,后来造成基底灌满水。
4、现场开挖基底被水浸泡,土层明显与不好,工人走在上面能看到基底土晃动,并且明显下陷,当时要求施工单位开排水沟,找泵抽水,由于准备不充分未能及时进行。商讨处理方案时找来了设计院和勘探单位,勘探单位看到土层不太好,施工又不重视,提出承载力要修改为70KPa,设计都已经完成了,我们当然不干,最后形成意见要求施工单位立刻组织降水。
先上几张照片:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 21:08:55
3楼
第二日一大早我在现场拍摄了一组照片,基槽里面已经全都是水,有部分是地下水,主要是排水管里面的水流入基槽中,
由于施工单位事前没有准备降水设备,加上降水工作要持续一段时间才行,为了抢抓工程进度,只是临时找了两台小水泵抽水,
并把周边排水管堵了一下,然后就开始打垫层了。
先来几张图片:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 21:21:27
4楼
为了抢抓工程进度,本次项目没有报建、没有监理、为了进度一切开绿灯,所以有些无奈啊。
作为公司设计部人员(就是催设计院图纸的),我提出的建议是水抽干一段时间后,把被水浸泡过的土层人工清理掉,用碎石换填,
一切还是为了抢进度啊,当天下午水还没有排干就开始下垫层模板了,准备次日浇筑垫层。浇筑前由于基底有水没办法,干脆调来
挖机,用新土盖住有水的部位后再浇筑垫层。
有图有真相:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 21:35:31
5楼
继续上垫层的图片,垫层浇筑完成后部分还泡在水里面,人走在垫层上,稍用力就能感觉到局部的晃动,
后来基坑开挖时采用了排水沟起了一定的效果,但是质量仍然不行,到后期干脆直接在烂泥巴立面浇筑垫层,
垫层浇筑的质量也变差了。
开始上图片,你慢慢看吧:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 21:44:16
6楼
事前没有准备好砂浆垫块,市场上买不到基础用的塑料垫块,绑扎钢筋时只好用石块代替,
部分垫层匆匆浇完后也没有抹平,垫层打完了,基槽里面的水干脆就不排了。
上图:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 22:04:50
7楼
开始安装地脚螺栓了,打算第二天就浇筑混凝土,施工时发现了几个问题:
1、由于考虑不周,设计地脚螺栓长720mm,而基础高度为750mm,设计单位第一次出图时基础高度才600mm,地脚更无法安装,我发现后让其做了变更。施工时地脚螺栓不好安装,就直接焊接在基础底板钢筋上面,照此推算 40厚垫层+d16钢筋+M36的螺丝,地脚螺栓的放置要超过设计标高44mm左右,而且由于没有基础垫块,底板钢筋本来就不平整,肯定会影响到螺栓安装精度。
2、设计的基础底板配筋为三级钢16@120,按照0.2%配筋率构造,后来我发现后想改成0.15%已经晚了,基础都施工完了。
3、由于柱脚抗剪件的位置没有在基础图中表示出来,施工单位留错了抗剪槽的位置,设计实在柱脚底板中间,施工单位凭借经验私自放在了柱脚底板两边,由于没有准备模板,抗剪槽位置塞了砖块代替。浇筑基础的时候我没在现场,第二天我发现抗剪槽位置不对后,施工单位趁着砼强度没上来直接刨坑,砖块后来就没取出来,留在了基础里面。
开始上图了:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 22:11:48
8楼
完成基础浇筑、基础墙砌筑后基坑仍然泡在水里面,后来就直接带水回土了。
不是不想管,实在是管不了啊,人家合同都不签,一分钱不拿每日每夜的给你干活,也没有底气管人家,
只要不涉及到原则性质量问题,一切都是为了进度... ...
展示一下现场图片:
回复
zhuangleixu
2010年11月24日 22:41:39
9楼
现场施工进行到了今天,一会上一下今天刚拍的图纸,土建部分基本上就这么多内容了,伴随工程进度,我会陆续再上传反应整个工况的图片。
到今天为止钢结构加工已经进行了一周了,本人没有到钢结构厂家去看过加工过程,所以没办法详述了,但是关于设计方面的内容明天再和大家讨论吧。

提前浇筑二次浇灌层:
我们管理施工的部门屡次催促进度,有关领导看到部分基础浇筑完成了就马上催促钢结构厂家进场安装,一是才一周时间钢柱加工没那么快,二是基础刚浇筑完成才几天的功夫,强度上不来,贸然安装钢柱有风险,所以暂时不能进行钢结构安装。
现在的要求是钢柱加工好后立即吊装,施工单位在没有经过授权的情况下,先把50厚的C40二层灌浆层浇筑起来了,本人不是管施工和质量监督的,没办法阻止啊。今日浇筑的二次灌浆层厚度均超过了50,原因是很多基础浇筑厚度没有达到设计的750mm。先浇筑二次灌浆层会影响钢柱的吊装,一是抗剪件的位置不好浇筑,二是钢结构安装时底板标高不好找平,如果二次灌浆层有误差怎么办?三是柱脚底板下面的调整螺母就没地方放了,照这样下去干脆就不放调整螺母了。
我提出异议后,施工单位的解释是过几天就要安装钢柱了,砼强度上不来,强制安装螺栓会松动造成基础砼破坏,我说这个我知道啊,一般要等28天之后再吊装的,钢结构先进场,再多等几天再吊装啊。施工单位的创意是,过两天C40灌浆层强度就上来了,到时候柱脚底板直接坐到二次灌浆层上,不会对柱脚螺栓造成较大的力,造成基础破坏。
想想也对啊,可是这样的话就有问题了,柱脚底板的力不传到螺栓上而是直接传到基础砼上,这个就说不过去了呀,这样的话恐怕柱脚底板和螺栓达不到可靠的连接吧,特别是没有底板调整螺母固定肯定是不牢固的,就怕以后柱脚底板与基础的连接出大问题。这个问题我还在考虑,但是明天肯定是要和施工单位讲清楚的,必须整改。虽然要进度,这种问题还是不能冒险的,在这里也听听大家的意见,给分析下这样做法会发生什么后果。
开始上图片自己看吧:
今天就到这里了,下次来讨论设计和后续施工的问题。
(今天我仔细考虑了一下柱脚底板安装的问题,地脚螺栓预埋前用钢板在50mm厚二次灌浆层的位置焊了一圈钢板带,钢板带顶面正好是柱脚底板的位置,应该是预制螺栓时就考虑了不打算用调整螺母的,柱脚底板直接要放在钢板带上方固定的。但是这样没有办法调整柱脚底板的高度,如果地脚螺栓的标高安装有误差 ,特别是直接焊在基础钢筋底板上面的,高度肯定要有误差,这样柱脚底板高度就不好调整了。到现在没见到做钢结构的人,这个问题也没处去问......)

[ 本帖最后由 zhuangleixu 于 2010-11-25 10:05 编辑 ]
回复
feiyingli1976
2010年11月26日 21:53:28
10楼
钢结构厂房,地基泡水施工,看看建成后的地基沉降观测如何吧,有可能出现地基下降或不均匀沉降。
回复
zhuangleixu
2010年11月27日 21:41:46
11楼
这两天的进度慢一些,公司里的其它事情多一些。
基础施工完成后,至钢结构吊装还有如下问题:
1、基础顶面标高相差太多,从二次浇灌层的厚度就可以看出一切,最薄的为40厚,最厚的超过170厚,平均厚度在80~100之间。
2、基础浇筑后的第五天就开始浇筑二次浇灌层,第七天就开始钢结构进场安装。
3、钢结构吊装时,基础的抗剪槽没有灌注混凝土,由于二次灌浆提前完成,钢柱安装后抗剪槽无法再灌注混凝土,就是说柱脚底部的抗剪件与基础是不连接的。设计柱脚抗剪件为100mm长的10#槽钢,预留抗剪槽尺寸为250x110*(160~250)的孔,全部没有灌注混凝土,抗剪件形同虚设。
现在上图: