请教:低压表抖是什么原因?
lnts7777
Lv.2
2010年11月24日 20:33:29
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
风冷热泵制热的时候低压表抖是什么原因呀? 环境温度18度 空调回水38度,低压表抖,是不是有空气的原因呀 请教大家 ,谢谢
风冷热泵制热的时候低压表抖是什么原因呀? 环境温度18度 空调回水38度,低压表抖,是不是有空气的原因呀
请教大家 ,谢谢
免费打赏
wenge0408
2010年12月07日 19:42:18
12楼
会不会是系统供液不稳定,时多时少,低压表才抖动。
回复
wjs471574050
2010年12月08日 22:14:31
13楼
系统有空气应该是高压表抖动啊:) 建议检查一下压力表导压管内有无积油过机组是否存在是冲程
回复
lhq363585
2013年10月05日 10:06:37
14楼
压缩机机械故障,也会造成表针抖动
回复
sunshine_lsh
2013年10月12日 16:33:52
15楼
学习路过!
回复