为什么事故跳闸音响信号回路,串联了控制开关的两组触点?
mujian_haipo
2010年11月24日 20:15:41
来自于继电保护
只看楼主

为什么事故跳闸音响信号回路,串联了控制开关的两组触点?书上写的是为了 保证在 合闸后 位置 才启动事故跳闸音响信号,可是我还是不明白只串联一组在合闸后位置接通的触点不行吗?请帮帮忙,我刚学,谢谢

为什么事故跳闸音响信号回路,串联了控制开关的两组触点?
书上写的是为了 保证在 合闸后 位置 才启动事故跳闸音响信号,可是我还是不明白
只串联一组在合闸后位置接通的触点不行吗?
请帮帮忙,我刚学,谢谢
免费打赏
mujian_haipo
2010年11月26日 18:20:25
2楼
我表达的不清楚吗?我传个图

[ 本帖最后由 mujian_haipo 于 2010-11-26 18:25 编辑 ]
回复
zhaolei6362622
2010年11月26日 19:17:18
3楼
在预备合闸位置PC:1-3通 17-19不通 DL辅助触点通,整个回路不通,无事故音响。
在合闸位置C:1-3不通 17-19通 DL辅助触点不通,整个回路不通,无事故音响。
合闸后位置CD:1-3通 17-19通 DL辅助触点不通,整个回路不通,无事故音响。
当发生事故断路器跳闸后,因为转换开关在合闸后位置,即1-3通 17-19通,DL辅助触点闭合,整个回路通,发事故音响信号。
事故音响回路就是利用跳闸后断路器位置(跳闸位)与转换开关的位置(合闸后)不对应关系实现的。
你图上的这个触点是断路器DL的常闭辅助触点。:hug:
回复
mujian_haipo
2010年11月27日 17:55:58
4楼
感谢您的回答 我还想问下,如下图中第二个回路的接法会有什么问题?非常感谢:handshake
回复
zhaolei6362622
2010年11月27日 21:40:09
5楼
为了让你有个全面的了解,我穿一份资料给你。:hug: 你这个问题我写成红色的了。

[ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-11-27 21:42 编辑 ]
回复
mujian_haipo
2010年11月28日 18:24:05
6楼
感谢您的耐心,和对新手的支持,非常感谢:handshake
回复
zhaolei6362622
2010年11月30日 12:28:20
7楼
:lol 不客气
回复
流浪是一种心情
2011年08月27日 10:07:45
8楼

确实很热心!
回复
电气小霸王
2015年01月04日 14:04:00
9楼
技术热心人啊。。。。。。。。。。。