2010年11月24日 18:56:03
只看楼主

首先声明:本人第一次做小高层住宅,看了好多参考图纸,有很多疑惑,希望高手们多多赐教!问题:1、看规范说,发生火灾时,应切断相关楼层非消防电源,但是我看别人的图纸,很多是将住户内的总电源全部切断,感觉不合理,因为不是切断的相关楼层!! 或者有些图纸很模棱两可。 2、像十一层这样的小高层,建筑专业说,电梯不属于消防电梯,那么发生火灾时,是不是也应该切断,因为不是消防电梯,那就是非消防设备呀?

首先声明:本人第一次做小高层住宅,看了好多参考图纸,有很多疑惑,希望高手们多多赐教!

问题:1、看规范说,发生火灾时,应切断 相关楼层非消防电源,但是我看别人的图纸, 很多是将住户内的总电源全部切断,感觉不合理,因为不是切断的相关楼层!!
或者有些图纸很模棱两可。

2、像十一层这样的小高层,建筑专业说,电梯不属于消防电梯,那么发生火灾时,是不是也应该切断,因为不是消防电梯,那就是非消防设备呀?

3、还有像十一层这样的小高层公共照明,不属于消防电源,那么是否也应该切断?

像十一层这样的小高层,属于二类住宅,其公共照明和电梯(建筑专业说属于非消防电梯)的供电,发生火灾时要切断的话,那为什么还需要两路电源?

对于消防电源和两路进线的负荷,实在是混淆,不太懂!希望各位多提提建议,多多赐教!谢谢了!!
免费打赏
99xiong2008
2010年11月24日 19:34:27
2楼
这么多人看,为什么没有回答呢???

哪怕只回答一条也行呀!!
回复
lichem001
2010年11月24日 19:39:36
3楼
可以
问技术员去
回复
ccccyq
2010年11月25日 17:24:49
4楼
1\电梯不属于消防电梯应该切
2\小高层应有应急照明,它属消防负荷,应用消防电源供电
3\确保设备(普通电梯)和消防设备(应急照明)均应用双回路供电但火灾时只切除确保设备
回复
movingforward
2010年11月25日 17:42:44
5楼
住宅电源应该是单独进户的,而应急照明时单独双电源供电,所以直接切断住宅电源没有问题,因为都是非消防电源。
二类高层,电梯属二级负荷要用双电源,非消防电梯火灾时应该切断,并迫降到一层。
二类高层的应急照明属消防负荷,不切。
回复
99xiong2008
2010年11月25日 17:49:49
6楼



我认为切除住户电源没问题,但是不能全部切断,应该有选择的切断,就是每层都应有分励脱扣!
回复
dayingjinglilili
2010年11月25日 18:01:30
7楼
这个问题要说说
回复
movingforward
2010年11月26日 13:57:04
8楼
回复6楼
一共就11层,没必要分层切,再降3层,就多层了
回复
99xiong2008
2010年11月26日 14:06:44
9楼
8#楼的,那么规范说应该切除相关区域的!如果都切掉,是不是违反规范了???
回复
movingforward
2010年11月26日 14:22:48
10楼

你要非层层切就随你吧,相关区域,不是指层层,你见谁小高层层层切断了