充实水柱与保护半径
love19851123hua
2010年11月24日 13:57:50
只看楼主

某乙类单层工业厂房,层高15m,占地面积648m2,按照45°倾角计算充实水柱为20m,按照60°计算充实水柱为16m,《建筑设计防火规范》要求不小于10m,但是充实水柱经验上推荐不大于15m,不小于7m,(1)我该如何选择充实水柱?请给出理由或者根据!(2)另外充实水柱是不是仅是用来计算保护半径用的,也就是厂房越高,充实水柱越大,保护半径也越大,没有实际上的应用价值!请高手们帮忙,最好可以给出依据!(因为现在设计需要的就是要有根据)(3)充实水柱:第一用来作为选择消防泵扬程的依据,第二用来计算保护半径(个人总结),我是否可以这样做,布置消火栓的时候按照10m充实水柱,保护半径变小,消火栓增多;计算消防泵扬程时按照20m充实水柱。虽然浪费,但是绝对保险。(4)根据《建筑设计防火规范》甲乙类厂房消火栓布置间距不得大于30m,也可以作为参考依据。一般根据大的充实水柱计算出来的保护半径大,相应的间距也会比较大。

[ 本帖最后由 love19851123hua 于 2010-11-24 14:41 编辑 ]
免费打赏
weiguoli520
2010年11月30日 10:51:59
12楼
学习学习……
回复
zqqllp
2010年12月04日 10:32:34
13楼
.充实水柱不宜过大,因为过大会对操作者造成大的反作用力以致难以把持;你可以根据7、10、13米的下限和容易把持的上限,在根据水枪出水量综合确定;水枪出水量5L/s,需要压力11.3m(好像是),然后在此压力下的充实水柱(计算)(小于13m;如果可以把持的最大为15m,那你就在13和15之间选择一个;
回复
geipaishui_200
2010年12月06日 13:09:23
14楼
充实水柱算到多少就是多少,但是一定保证栓口压力不大于0.5MPa就可以了。呵呵。这是我刚学习来的,不要受7、10/13/17米影响。
回复
love19851123hua
2010年12月18日 11:03:59
15楼
那请问这位兄弟有什么高见?给点意见,我这样算也不能算是自相矛盾吧,只是保险了而已,消防实际上做的就是保险,但是这个概念没有把握清楚,我们院的一位老师傅说,现在15m充实水柱完全没有问题,建筑防火规范上面也没有对充实水柱的上限做出规定!因为我也没实际操作过,也不太清楚,现在我比较偏向于14楼的意见!请兄弟给出意见
回复
love19851123hua
2010年12月18日 11:06:08
16楼
充实水柱与保护半径
回复
lin1374622848
2010年12月22日 16:07:01
17楼
学习了,谢谢各位前辈