某乙类单层工业厂房,层高15m,占地面积648m2,按照45°倾角计算充实水柱为20m,按照60°计算充实水柱为16m,《建筑设计防火规范》要求不小于10m,但是充实水柱经验上推荐不大于15m,不小于7m,(1)我该如何选择充实水柱?请给出理由或者根据!(2)另外充实水柱是不是仅是用来计算保护半径用的,也就是厂房越高,充实水柱越大,保护半径也越大,没有实际上的应用价值!请高手们帮忙,最好可以给出依据!(因为现在设计需要的就是要有根据)(3)充实水柱:第一用来作为选择消防泵扬程的依据,第二用来计算保护半径(个人总结),我是否可以这样做,布置消火栓的时候按照10m充实水柱,保护半径变小,消火栓增多;计算消防泵扬程时按照20m充实水柱。虽然浪费,但是绝对保险。(4)根据《建筑设计防火规范》甲乙类厂房消火栓布置间距不得大于30m,也可以作为参考依据。一般根据大的充实水柱计算出来的保护半径大,相应的间距也会比较大。
本帖最后由 love19851123hua 于 2010-11-24 14:41 编辑 ]
2楼
1、一般我院计算厂房的高度就是到厂房的屋架底,充实水柱也就打到那里就行,依据我没有,估计是考虑上面没有可燃物了,即使水枪喷到那里也是为了冷却用的,与有可燃物存在,要求有充实水柱不太一样吧。
2、应该是厂房越高,保护半径不一定大,如你的例子,60°仰角,16米充实水柱投影是8米,加上25米水带折算成20米,共计28米。
3、充实水柱既是算保护半径,也是算扬程的。
4、我不知道说清了没有。
回复
3楼
在使用消火栓的时候,一般都会使水枪有一定的上仰角度,这样的话水会喷的更远,这样的话就会是消火栓的保护半径与层高产生关系。但是并非说消火栓的压力越大越好,如果消火栓的压力过大,那使用的时候其对使用人员的反相冲击力就越大,对操作人员的要求就越高。水枪的充实水柱有不小于7米、10米、13米的规定,可以根据建筑物的性质来确定充实水柱长度,然后加上折减后的消防水带长度就可以算是保护半径了,一般对于空旷的大空间区域,我取消火栓的保护半径为30米
回复
4楼
1.充实水柱不宜过大,因为过大会对操作者造成大的反作用力以致难以把持;你可以根据7、10、13米的下限和容易把持的上限,在根据水枪出水量综合确定;水枪出水量5L/s,需要压力11.3m(好像是),然后在此压力下的充实水柱(计算)(小于13m;如果可以把持的最大为15m,那你就在13和15之间选择一个;
==我是这么做和校核的
2.
……
另外三点我不知道如何回答,没有把握
回复
5楼
学习了,谢谢大家分享。
回复
6楼
学习,学习:handshake
回复
7楼
新手学习中
谢谢各位 受教了
回复
8楼
学习了。。。。。
回复
9楼
20米的充实水柱 太大了 消防员握不住的。
回复
10楼
太想当然了 楼主。
你先去查看一下普消要求的静压是多少 在看看使用减压孔板对流量造成的损失。
你这么计算 完全要陷入自相矛盾的境地。