现在有20台搅拌器控制箱,现场反应情况是输出的故障端子与公共线之间有50V电压导致PLC系统不能正常工作。请问一下,干接点带电压是怎么回事?有什么办法解决?
现在有20台搅拌器控制箱,现场反应情况是输出的故障端子与公共线之间有50V电压
导致PLC系统不能正常工作。
请问一下,干接点带电压是怎么回事?有什么办法解决?
2楼
你用的不会是有源触点吧?怎么会有电压的?自已先查一下
回复
3楼
我在解释一下
我的控制系统其实很简单
用的是一个故障中继,正常工作时该中继线圈不得电,当出现某一故障(如热故障,电机漏水等)时,该中继线圈得电,
输出的故障信号,取的是该中继的一对常开点,现在就是这个常开点带50V左右的电压
不是一台柜子,而是所有的都是这样
如果供电线路的零线带电,会不会造成这样的结果呢
回复
4楼
照你的说法,中继的常开点是无源接点。PLC中的信号电源是多少伏的?查下PLC的信号电源。
回复
5楼
现在的情况是,只要给该柜通电,把柜中所有的输出端子全部不用,用万用表量这个节点就有50V左右的电压
我很是郁闷,到底是什么个情况会造成这样的问题
回复
6楼
这个柜子是刚做出来还没有投运,还是用了一段时间出现故障。刚投运的话,就这一个接点那就肯定是线路有错误接了电源过去了,查出电压的源头。若是用了一段时间出现的问题那有可能是线路有破皮现象。仅个人想法
回复
7楼
刚刚投运,现场调试阶段,
这种柜型我们做了有几千台了,技术上是很成熟的
出厂调试时也没想到要量输出端口电压,只是该短接的短接
都是没问题的,这次就郁闷了,现在现场超的头都疼,还不知道怎么解决
回复
8楼
楼主,就这一个接点就好办啊,又不是所有的接点。停电,打开线槽盖,拉着这两根线找它的源头,我就不信找不到原因,
回复
9楼
现场的控制电缆或者控制电缆是屏蔽电缆吗?屏蔽层接地是否合格?铠装电缆的钢带是否做接地处理且接地合格?如果不是铠装电缆,尝试把电缆的备用芯线接地后再测量接点电压.
怀疑是线路感应电压.我们曾经碰到过控制回路感应电压达到100V多的,导致电机自起.