先谈谈我的认识:在中性点不接地系统里面,发生短路后,中性点漂移到此相,导致故障相相电压(相对地)为0,其余两相相电压上升为根3倍。 在中性点接地系统里面,发生短路后,中性点漂移到此相,导致故障相相电压(相对地)为0,其余两相相电压上升为根3倍。上面讨论的都是相电压的问题,也就是这2种系统单相短路,他的相电压变化一样。但是二者的线电压变化是不一样的。不接地系统短路后,它的三相线电压依然平衡,但是接地系统短路后,它的线电压变化了?顺便请教一下是怎么变化?

[ 本帖最后由 blueberry612 于 2010-11-23 17:26 编辑 ]
免费打赏
tcchezhong
2010年11月24日 11:31:20
2楼
概念有些不清!在中性点不接地系统里面,发生单相且单点接地,是接地了,但,没有短路,允许继续运行2小时(中国规范)。
在中性点直接接地系统里面,发生单相且单点接地,是单相短路了!保护要求速断,立即断电!
回复
hero_2008
2010年11月25日 13:36:39
3楼
楼主没表述清楚。单相接地故障不完全等同于短路。
中性点不接地系统:发生单相接地故障时,线间电压不变,而故障相对地电压升高到原来相电压的根号3倍
中性点直接接地系统:当系统单相接地故障时,供电应立即中断。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。
楼主的说法有误!
回复
tan19851002
2010年11月25日 20:20:17
4楼
:victory: 支持
回复
xzz1975
2010年12月12日 16:28:23
5楼
同意以上观点
回复