一条10平方的和一条4平方的电缆并到一起接到电机上,作为电机的动力电缆可以吗?
一条10平方的和一条4平方的电缆并到一起接到电机上,作为电机的动力电缆可以吗?
免费打赏
ccccyq
2010年11月23日 16:49:47
2楼
不可以,因其阻抗不一样,会造成有些导体过载有些导体欠载,不利于安全
回复
leary4
2010年11月23日 17:05:21
3楼
不可以 型号不同
回复
xiaokundu22
2010年11月28日 21:17:57
4楼
感谢楼主上传资料