关于酒店式公寓消防问题
longxianjin
2010年11月23日 14:52:26
只看楼主

现有一幢为26层设计院定义为一类公建,高度97.8米.1-4层为商场及KVT等。4-26层在楼层中间处做防火墙(有防火门可以通过),左边为单身公寓,右边为酒店。现问:1、公寓内是否需要做喷淋。 2、消防给水系统是否需要分高低区。 3、消火栓给水系统是否需要做环形。[ 本帖最后由 longxianjin 于 2010-11-23 15:14 编辑 ]

2012年02月16日 15:48:21
12楼

户内不做喷淋的话需要当地审图,消防部门认可才可以
回复
麦森
2012年02月16日 16:16:29
13楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
yangnuosheng
2014年03月31日 23:30:30
14楼
好东西大家有这么多东西发出了给大家参考一下
回复
cysd118
2014年04月01日 08:38:53
15楼
1、公寓内是否需要做喷淋。
2、消防给水系统是否需要分高低区。
3、消火栓给水系统是否需要做环形。
答:1、公寓一定要做喷淋。
2、要分高低区。
3、需要成环状。