关于酒店式公寓消防问题
longxianjin
2010年11月23日 14:52:26
只看楼主

现有一幢为26层设计院定义为一类公建,高度97.8米.1-4层为商场及KVT等。4-26层在楼层中间处做防火墙(有防火门可以通过),左边为单身公寓,右边为酒店。现问:1、公寓内是否需要做喷淋。 2、消防给水系统是否需要分高低区。 3、消火栓给水系统是否需要做环形。[ 本帖最后由 longxianjin 于 2010-11-23 15:14 编辑 ]

2010年11月24日 19:45:44
2楼
高手都去哪了???
回复
lesehan
2010年11月24日 22:40:36
3楼
1、要做喷淋,最好和当地消防协商下,有的地方在走道设就行。
2、要分高低区,4层以上一个区
3、要成环。最起码竖向成环,有的地方还要求水平成环,但我觉得如果体量小,条形楼,竖向成环即可。
回复
longxianjin
2010年11月25日 09:14:26
4楼
公寓里面也要做吗?建筑体中间有防火墙隔开了也要做??公寓那边不能按住宅执行吗?
回复
wkq_1987
2010年11月25日 09:44:43
5楼


同意此说法,公寓内做喷淋,消火栓水平及竖向均成环
回复
chenzq_001
2010年11月26日 21:14:47
6楼
学习了
回复
xucheng
2010年11月26日 22:53:27
7楼
支持,学习,正在做
回复
babaluosha
2010年11月29日 10:47:23
8楼
1、公寓内是否需要做喷淋。
公寓内肯定不用安 至于酒店内的房间 看消防怎么说 规范上是没有明确过的。至于每层的公共区域是否安装 详见规范,这个规范是有规定的

2、消防给水系统是否需要分高低区。
答:肯定是要分高底区的

3、消火栓给水系统是否需要做环形。
必须的
回复
weiguoli520
2010年11月30日 11:00:28
9楼
学习了,经典……
回复
wushuangcheng198
2011年10月11日 10:04:10
10楼
现有一幢为26层设计院定义为一类公建,高度97.8米.1-4层为商场及KVT等。4-26层在楼层中间处做防火墙(有防火门可以通过),左边为单身公寓,右边为酒店。
现问:1、公寓内是否需要做喷淋。
2、消防给水系统是否需要分高低区。
3、消火栓给水系统是否需要做环形。
公寓属于非住宅类居住建筑,按公共建筑考虑,再者可考虑为综合楼(因为存在2种及2种以上用途楼层),然后高度超过50m,应按一类公建考虑,室外消火栓30L/s,室内消火栓40L/s。所以根据规范按照严格性推测均须设置喷淋系统(至于公寓内部是否做喷淋应和消防部门商讨,参考我所做的项目公寓类居住建筑户内不做喷淋,公共走道做喷淋),喷淋水量根据具体情况确定。喷淋系统须分区。消火栓系统可不分区,从保守性考虑可分区,至于如何成环,规范没有强制要求,但必须保证消防竖管能双向供水。
回复
小方
2011年10月15日 21:14:22
11楼
答:1、单身公寓定性为非住宅类居住建筑,按照规范可以只在公共部分设置喷淋。如果图纸上写的酒店式公寓那就得按照宾馆做消防,房间里面也要做上。
2、消火栓系统分区看你最低处的消火栓静压是不是超过100米,按照你这个楼的情况,地下室消火栓肯定超过了,所以肯定要分区。可以是裙房和地下室一个,塔楼一个区。
3、消火栓系统肯定要成环的,建议裙房和地下室成立体环,塔楼比较小可以竖向成环。
回复