咨询滤池池壁拉毛
asdcd123456
2010年11月23日 09:52:07
只看楼主

请问滤池池壁拉毛对长度和硬度有要求或规范吗?请教高手。

请问滤池池壁拉毛对长度和硬度有要求或规范吗?请教高手。
免费打赏
tjy200011
2010年11月24日 13:40:39
2楼
滤池池壁拉毛,目的是增加池壁的粗糙程度,主要作用是减少滤料流失,尚未见到相关的规范要求,使用粉刷用的辊子蘸水泥浆(掺108胶)在池壁上滚一边,如果效果不好,等硬化后,再做一两遍,基本都能满足要求。
回复
wqycg
2010年11月24日 20:46:28
3楼
主要防止附壁短流,深度2-3mm,高度同滤层

[ 本帖最后由 wqycg 于 2010-11-24 20:47 编辑 ]
回复
wcxzyq
2010年11月25日 12:20:01
4楼
学习了,学习了
回复
tudao2007
2010年11月27日 15:43:37
5楼
滤池池壁拉毛,目的是增加池壁的粗糙程度,主要作用是减少滤料流失,尚未见到相关的规范要求,使用粉刷用的辊子蘸水泥浆(掺108胶)在池壁上滚一边,如果效果不好,等硬化后,再做一两遍,基本都能满足要求。
回复
duanshengchen
2010年11月29日 10:05:46
6楼
滤池池壁拉毛,目的是增加池壁的粗糙程度,主要作用是减少滤料流失,尚未见到相关的规范要求,使用粉刷用的辊子蘸水泥浆(掺108胶)在池壁上滚一边,如果效果不好,等硬化后,再做一两遍,基本都能满足要求。
回复
luoyudun
2010年12月02日 21:58:00
7楼
滤池池壁拉毛,目的是增加池壁的粗糙程度,主要作用是在进行吹扫时防止池壁过于光滑,增加池壁的阻力以减少滤料流失。
回复
bbzzxx
2013年08月26日 09:03:52
8楼
学习了,谢谢
回复
bbzzxx
2013年08月26日 09:06:59
9楼
给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141—90