求助:分三段的进风管的直径是怎么计算的?谢谢!
ultext
ultext Lv.2
2010年11月22日 22:31:04
来自于大气治理
只看楼主

好久没学习和应用,几乎忘光,惭愧死了~~诚恳向各位老师和前辈请教!工程设计和实际应用上,通常我们会在a,b,c这3个连接分管的地方安装空气调节阀,使得3个分支管的流量平衡。现设计不用调节阀,而采用变径管的方法(即“直径a 空气流量: Q=36000m3/h总管直径: DN600气流方向: ←从右至左若需要达到各支管流量均为12000m3/h,a,b,c三个地方分支管道的直径各是多少?

好久没学习和应用,几乎忘光,惭愧死了~~
诚恳向各位老师和前辈请教!

工程设计和实际应用上,通常我们会在a,b,c这3个连接分管的地方安装空气调节阀,使得3个分支管的流量平衡。
现设计不用调节阀,而采用变径管的方法(即“直径a <直径b<直径c”的方式)达到流量均衡。
空气流量: Q=36000m3/h
总管直径: DN600
气流方向: ←从右至左
若需要达到各支管流量均为12000m3/h,
a,b,c三个地方分支管道的直径各是多少?
求助,先谢!


如下图示意:(a-0距离为15米,a-b距离为19米,b-c距离为6米)

15米 19米 6米
----------------------------┼-------------------------┼-------------┤
总管0────────┳─────────┳─────┓
接a分管 接b分管 接c分管

[ 本帖最后由 ultext 于 2010-11-22 22:40 编辑 ]
免费打赏
js-jiangpengyun
2010年12月08日 14:29:50
2楼
这个貌似在实际应用中,要完全达到你那么平均的风量好像不行,而且还得考虑实际的风管规格的;我一般是按照风量风速来计算好支管的规格,然后再计算合并后的总管的规格,安装后会自动调节平衡每个风管的风量的,但肯定没有你要的那么平衡的
回复
ibm771
2010年12月16日 16:05:05
3楼
但是楼主的要求我们都应该想想
因为这里面有一个风压平衡的问题,应该计算,
有谁懂一点的,出来解答一下,我们学习一下
回复
my515898330
2010年12月21日 13:26:26
4楼
我也很想知道,之前都是套用人家的,不知道具体怎么算的,心里没底啊:(
回复
qzty000
2010年12月27日 00:49:23
5楼
有很多计算软件的,包含风量风速和阻力的,我一般的情况就是分管风量一致,然后调支管的管径,使风速与阻力基本达到一致!
回复

相关推荐

APP内打开