本人所经手的一个已投入使用半年的住宅工程有以下供水问题:工程概况:裙楼3层,架空层1层,层高均为4。2米,2栋塔楼,4~16层。供水方式:裙楼市政给水,塔楼变频供水,分两区:4~9层由3:2减压阀减压后在架空层下行上给供水,10~16层由水泵打至天面后下行供水。变频泵如下:3台大泵:流量18M3/h,1台小泵:4M3/H,扬程均为8。3KG,出现问题:8、9层无论在什么时候(包括凌晨)都不能同时打开两个(包括2个)水龙头,否则水量极小。但16层未出现此情况。

本人所经手的一个已投入使用半年的住宅工程有以下供水问题:
工程概况:
裙楼3层,架空层1层,层高均为4。2米,2栋塔楼,4~16层。供水方式:裙楼市政给水,塔楼变频供水,分两区:4~9层由3:2减压阀减压后在架空层下行上给供水,10~16层由水泵打至天面后下行供水。变频泵如下:3台大泵:流量18M3/h,1台小泵:4M3/H,扬程均为8。3KG,

出现问题:8、9层无论在什么时候(包括凌晨)都不能同时打开两个(包括2个)水龙头,否则水量极小。但16层未出现此情况。

在物业测试中有以下数据:架空层分户水表前压力3。5~4kg,在9层测分户总阀处压力波动为:0。7~2kg

请教各位大师什么原因,并有何解决方法。
免费打赏
万开hjm
2002年07月25日 14:28:52
2楼
请问: 所谓波动是震荡,还是高峰期0.7kg——低峰期2kg.
回复
bird_passage
2002年07月26日 13:58:01
3楼
静压充足,动压不够.两个可能:1是管道堵塞,在7-8层之间;2再加个减压阀并联运行试试.
回复
万开hjm
2002年07月30日 11:46:40
4楼
如果两栋八 九层均为此状,应该考虑减压效果问题。
回复
万开hjm
2002年07月30日 11:49:32
5楼
层高4米的九层供水服务水头4kg小了。
回复
mrxyt
2002年07月31日 16:57:42
6楼
1。9层处高31。3米
2。0。7~2kg的波动是正在用水时的波动

我考虑1、可能是变频泵没调好;2、是否减压阀存在问题?

另外,还有一个比较奇怪的现象是在早上6点多时用户反映水也极小,而且小泵(稳压泵)启动极其频繁,在压力达到停泵(稳压泵)值时压降很快,我们去过另一个小区考察类似的变频泵系统,压降非常慢,稳压泵的起停也没这么频繁。

不知是否有大用水点或是有管网泄漏的原因?搞得我头都快大了。

各位前辈费心了
回复
zjf2002
2002年07月31日 18:25:52
7楼

在9层处压力波动(瞬间)较大水量极小,可能是上部有弯上弯下的管道而形成气塞造成的.在测压点后如果用水量少量增加,压力表读数上升很大,可能是管道堵塞.
据你所述,贵设备是变频带小流量切换成小泵气压供水功能,启动频繁可能是气压罐调节容积太小.4m3的水泵气压罐总容积要1.5m3左右,早上6.时的用水量可能正好是小泵气压供水最不利时间,而此时用水量还没有达到切换到变频供水功能.
与变频供水无关.愚见供参考.
回复
hjj
2002年08月08日 13:42:57
8楼
管网采用上行方式不对,应该采用下行方式,另外你再观察一下,说不定不用水水表也会转呢,不妨在水表前加一个止回阀。hpgs_hjj@sina.com
回复
万开hjm
2002年08月08日 13:45:00
9楼
楼上大虾讲得有见第,还建议检测立管和入户横管通径,水龙头莫用4分小铜嘴。另外,建议将7.8.9层纳入加压直接供水,还可以把供水压力降下来,这是较好的方案。试试看!