同型号两根电缆并联使用
yandaoqiang
2010年11月22日 17:02:16
只看楼主

电缆是VV3×185+1×120,电缆允许载流量是345A,两根并联使用,电热设备额定电流675A,问可以使用吗?

电缆是VV3×185+1×120,电缆允许载流量是345A,两根并联使用,电热设备额定电流675A,问可以使用吗?
免费打赏
zyz8438
2010年11月22日 17:14:08
2楼
你这没有裕量了,而且两根电缆并联使用,并不是载流量简单的2倍关系,由于考虑到两根电缆之间的自感影响,并联后的载流量应该比单根载流量的2倍要小。

建议选用放大一个规格的电缆并联使用,并一定要保证各连接处接触良好,以免电缆分流不均,引起电缆过热。
回复
lingxuct
2010年11月22日 17:33:55
3楼
我能查到的VV电缆185的载流量只有320A,只有YJV电缆185的才有352A,且二根并接时所有连接(包括鼻子)都需要相等的接触面和压紧力,在没有裕量下运行,很难做到二根电缆载流相等(当然,安装技术过关,有可能会相等)。
回复
yandaoqiang
2010年11月23日 07:43:47
4楼
说得有道理!
但是自感影响有多大呢?放大一个规格是240,会不会造成浪费啊?
回复
yandaoqiang
2010年11月23日 07:51:30
5楼
是的。
所以必须增大规格,但应该怎样来计算,选择多大规格才合适呢?
回复
daming26
2010年11月23日 08:57:10
6楼

最好是用同一根电缆 分成2段后 再并联使用。。。不同生产批次 阻抗有差别
回复
hsa8
2010年11月23日 08:57:55
7楼
支持2楼和3楼的,这种情况不适合长期运行,最好还是选择交联电缆,用普通电缆就要升一级。
回复
yingying20
2010年11月23日 09:15:10
8楼
VV用的不多了。楼主为什么不用YJV 呢
回复
wang_anhui
2010年11月23日 10:48:08
9楼
电缆敷设还要考虑他的敷设环境,你所说的载流量可能比实际的要小.建议大一号,比较安全:time:
回复
yandaoqiang
2010年11月24日 08:28:48
10楼
就选直径240的两端并联使用了,谢谢各位的建议,应该首先保证安全!
回复
kerinf
2010年11月24日 14:59:23
11楼
电缆现在流行YJV电缆
回复