洗浴中心的淋浴室和更衣室的排风次数,不知道怎么定?哪个规范有
洗浴中心的淋浴室和更衣室的排风次数,不知道怎么定?哪个规范有
2楼
规范倒是没找到,很多都是根据经验估算的。更衣室有6次够了,淋浴室不清楚。
回复
3楼
可以参考《实用供热空调设计手册》(第二版)P1009页桑拿浴室选择,排风7次/h,送风6次/h。
回复
4楼
偶一般取的最小新风量算出设计新风量,然后排风量比新风量稍大,保持室内负压即可
回复
5楼
我的是个酒店的里面的淋浴和更衣室。面积都是50到80的。我只做了排风。没有做送风,不知道爱不爱事?
还有假如真的要做送风的话,这个送风要不要处理?
回复
6楼
应该设置送风系统,且送风一定要处理。
回复
7楼
排风量要大于送风
回复
8楼
淋浴室这种地方最好排风大些,我一般取8-10次/小时。
回复
9楼
排风可以选择大点的,送新风一定要经过处理.
回复
10楼
全国暖通空调技术措施上应该有说明。
回复
11楼
snail_yin 发表于 2010-11-24 07:51 应该设置送风系统,且送风一定要处理。怎么处理?请多指教,真在做一个浴池,各种不会~多谢了~
回复