室外污水管径如果按照《室外给排水设计规范》4.2.10是不能小于300。但是我们这边是不执行这条的,最小管径是200,坡度一般在化粪池之前取0.0005。 upvc双壁波纹管 管径DN225,i=0.005。那么算出来的流量有21.63L/S很明显基本上都可以满足了。 300的管径,坡度0.005,那么有52.08l/s 。 我想一般用200的管径就好了,09S901中的《污水管道总平面图》上的管径是d=200 只是出了化粪池连接到市政井上那一小段才用到300
室外污水管径如果按照《室外给排水设计规范》4.2.10是不能小于300。但是我们这边是不执行这条的,最小管径是200,坡度一般在化粪池之前取0.0005。
upvc双壁波纹管
管径DN225,i=0.005。那么算出来的流量有21.63L/S很明显基本上都可以满足了。
300的管径,坡度0.005,那么有52.08l/s 。
我想一般用200的管径就好了,09S901中的《污水管道总平面图》上的管径是d=200 只是出了化粪池连接到市政井上那一小段才用到300
为什么有些人设计的时候一开始是用到DN225,过了一段后又用到300?这个变径的依据是什么?(DN225的管径已经可以满足)
2楼
楼主所提是小区排水,应区分小区规模后确定参照规范,如是居住小区以下规模,应执行《建筑给水排水设计规范》中4.4.8条规定,可以采用DN200;如是居住区及以上规模,才参照《室外排水设计规范》。
按照《城市居住区规划设计规范》要求,居住小区控制规模为总户数3000~5000、总人口10000~15000。
回复
3楼
恩,顶楼上的,说的很对!:)
为什么有些人设计的时候一开始是用到DN225,过了一段后又用到300?这个变径的依据是什么?
这个不是规范要求,是一般原则,为了防止堵塞。
回复
4楼
而且小区室外排水管网管径一般稍微计算下。
回复
5楼
室外排水最小管径200还是300,除了计算因素外,还要考虑当地的养护疏通水平。
如果当地较发达,疏通采用较现代的机械,可考虑200;
如果当地欠发达,多采用人工养护疏通,可考虑300。
回复
6楼
还是应该遵照规范 应为200的管道比300的管道容易堵塞 很多倍 计算管道的时候应考虑到污水管道经常变化比较大 还是大一点比较好
回复
7楼
真是学到了不少 ,谢谢发帖的和回帖的!
回复
8楼
计算出来是够,但是为了便于疏通选用较大管径。而且300的管子比起200的管子来说土建和管材的量差不了多少。
回复
9楼
计算出来是够,但是为了便于疏通选用较大管径。而且300的管子比起200的管子来说土建和管材的量差不了多少
回复
10楼
砼排水管最小就是300的,200的只能用U-PVC管,一般出户管都设200的了,
回复
11楼
化粪池前套用建规,后面采用室外。这样解释应该比较合理。
回复