底框一层,带地梁建模,挑7层砖混GSSP计算。内容: 工程分类:商住 结构形式:底部框架 层数及高度:7层22米, 工程有关说明:底框结构商住楼 广厦14建模,GSSAP计算版主提示:模型完整,结果还算合理.但为6度区,无混凝土抗震墙设置?请版友鉴别下载.(版主:hajianyu)[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-11-25 11:32 编辑 ]

底框一层,带地梁建模,挑7层砖混
GSSP计算。

内容: 工程分类:商住
结构形式:底部框架
层数及高度:7层22米,
工程有关说明:底框结构商住楼 广厦14建模,GSSAP计算

版主提示:模型完整,结果还算合理.但为6度区,无混凝土抗震墙设置?请版友鉴别下载.(版主:hajianyu)

[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-11-25 11:32 编辑 ]
550f613a8b41e5a426c2.rar
5.8 MB
立即下载
免费打赏
liuxin1069
2011年05月23日 22:48:52
12楼
谢谢楼主的分享,下下来学习一下
回复
whysearock
2011年05月24日 22:51:01
13楼
感谢楼主分享,下下来学习一下!
回复
蝶之过
2011年05月30日 16:50:17
14楼
先下来学习下。
看了下,有几点值得与楼主商酌:
1、底框侧向刚度比需满足
2、底框抗震等级需满足
3、设地梁层。不填地下室信息,不太妥
4、异形板最好设虚梁
5、楼梯构造柱的设置
6、最关键的是抗震墙
7、留意抗规用词(建议不设伸缩缝)
8、从位移三维来看,地梁层不设建模安全
以上为个人意见,不妥之处望见谅

[ 本帖最后由 laofuzi0429 于 2011-5-30 17:21 编辑 ]
回复
youyishangjiang
2011年08月31日 10:47:49
15楼
要设剪力墙吧 二层7轴19轴....柱子应该有至少两个方向的拉结吧 这样感觉怪怪的
回复
youyishangjiang
2011年08月31日 10:49:47
16楼
要设剪力墙吧 二层7轴19轴....柱子应该有至少两个方向的拉结吧 这样感觉怪怪的 陇上总结的不错!!
回复
gdxlwgj
2012年03月10日 11:03:32
17楼
在学习中。谢谢楼主的无私!
回复
marcowoo
2012年03月15日 14:51:28
18楼
3、设地梁层。不填地下室信息,不太妥
可这样理解么?
设地梁层总信息.jpg