梁上部钢筋强度不够,负弯矩处加固,采用碳纤维布,由于施工只浇筑一层梁板柱,二层柱子还没浇筑,现在进行加固,300mm宽的碳纤维布能在350X350的混凝土柱子里面直接穿过吗?
梁上部钢筋强度不够,负弯矩处加固,采用碳纤维布,由于施工只浇筑一层梁板柱,二层柱子还没浇筑,现在进行加固,300mm宽的碳纤维布能在350X350的混凝土柱子里面直接穿过吗?
2楼
穿过?一般是贴在表面上的吧?
回复
3楼
在保证弹纤维的情况下,穿过相当把柱子变成了两部分。
回复
4楼
梁上部钢筋不够时,通常都用加钢板的方式加固。
回复
5楼
碳纤维把柱子混凝土截断了,对柱子抗震很不利,还是贴在柱子两侧现浇板上表面比较好一些
回复
6楼
不能。只能贴在外面。
回复
7楼
看来是不能了,谢谢大家的回复,但不知道有没有规范或标准具体讲不能的
回复
8楼
应该是不行吧,碳纤维在混凝土中是否会被腐蚀?
回复