风冷模块水机,环境温度10度,制热用,发现外机换热器结霜,运行一会能化掉正常来讲。环境温度没到0度,外机不应该结霜才是 是不是缺氟利昂所致呢?
风冷模块水机,环境温度10度,制热用,发现外机换热器结霜,运行一会能化掉
正常来讲。环境温度没到0度,外机不应该结霜才是 是不是缺氟利昂所致呢?
2楼
刚开机有结霜情况,运行一会后就会化掉
这种情况有可能是工质略微缺少一些,也有可能是较长时间停机后制冷剂在系统内的分布不均以及热水温度尚低,造成的。
不一定要环境温度低于0度换热器才结霜
因为为了从空气中吸取热量,换热器的温度必然要低于空气温度,只要换热器表面低于零度,就可能结霜。
回复
3楼
这种情况属于正常现象
回复
4楼
这种情况,制冷剂可能偏少一点
回复
5楼
这很正常啊,在制热情况下回气温度低于0°就会出现结霜现象。
回复
6楼
:victory: :victory: 这种情况,制冷剂可能偏少一点
回复
7楼
如果工作压力正常,就没问题。
回复
8楼
可能缺氟,或者蒸发面积偏小,或者系统有堵
回复