组合式空调问起,求高手指教!!!
jiahuike
jiahuike Lv.3
2010年11月20日 10:46:07
来自于中央空调
只看楼主

现在工程中,业主说生产车间工作时温度会很高,冬天不需要制热,要送冷风,而且不需要回风,只有送风和排风。请高手指教可不可以实现该功能?希望大家帮忙考虑全面,各抒己见!

现在工程中,业主说生产车间工作时温度会很高,冬天不需要制热,要送冷风,而且不需要回风,只有送风和排风。请高手指教可不可以实现该功能?希望大家帮忙考虑全面,各抒己见!
免费打赏
adingkgb
2010年11月20日 11:57:02
2楼
可以啊,冬季只要把回风管道上的回风阀关闭。做全新风工况运行嘛。
如果车间有正压或负压要求的,还要注意送排风风量的配比。
回复
sysdh2010
2010年11月20日 12:52:24
3楼
夏天能不能回风?是什么车间来的?
回复
jiahuike
2010年11月20日 13:16:16
4楼
回复制冷版主:没有压力要求。如全取新风,能满足室内温度在25摄氏度,而盘管不冻吗?

[ 本帖最后由 jiahuike 于 2010-11-22 09:20 编辑 ]
回复
litaoluck
2010年11月21日 15:13:29
5楼
双风机组合式空调器解决:hug:
回复
aa49533362
2010年11月21日 15:35:57
6楼
这个绝对需要做一个冬季的新风与室内的参数空气处理线来解决。如果不行的话,就只能冬天的时候继续用到制冷机来制冷了。但是要选比较耐恶劣的制冷机!
回复
jackielee_2005
2010年11月23日 09:35:47
7楼
直流式全新风系统就可以实现。