求助!压力钢管外包砼是否需要配筋
yinchun86
yinchun86 Lv.2
2010年11月20日 07:21:32
只看楼主

各位前辈,请教发电厂房引水管外包砼是否需要配筋,最大水头50m,压力钢管1.2mm厚,我是施工的,领导想把钢筋去掉,嫌操作麻烦,加快进度,对这点心里没底,设计原来是双向16的钢筋。

各位前辈,请教发电厂房引水管外包砼是否需要配筋,最大水头50m,压力钢管1.2mm厚,我是施工的,领导想把钢筋去掉,嫌操作麻烦,加快进度,对这点心里没底,设计原来是双向16的钢筋。
免费打赏
recally
2010年11月21日 15:09:29
2楼
你们领导牛。有压力钢管与外围砼共同受力,当然更常见外围砼不受力的。你这16比较象后者,但把钢筋抽掉风险太大
回复
wbzh200601722
2010年11月21日 19:52:04
3楼
看信息,是外露引水压力钢管吧,如果是的话最好不要取消,纯砼包裹相对粘结性差些,会在某种程度上降低压力钢管的使用年限。
回复
孤行听雨
2010年11月21日 22:41:05
4楼
我搞过的水电站压力钢管没有砼只有镇墩和支墩,107m水头,压力钢管直径2250mm,壁厚25mm。
回复
lt6230
2010年11月22日 23:41:56
5楼
压力钢管与混凝土是否是联合受力,如果是配筋是不能取消的,如果混凝土不承担内水压力,一般压力管上还有一定厚度的石渣回填,混凝土要承担一定的土压力,即便是没有土压力,压力管道是有震动的,混凝土如果开裂,要承受一定的外水压力,存在压力钢管外压失稳隐患,因此,配结构钢筋限制裂缝,维持整体稳定是有必要的,不能省的。
回复
moniky
2010年11月23日 22:17:18
6楼
配结构钢筋限制裂缝,维持整体稳定是有必要的。
回复
mikezlb
2010年11月25日 16:48:46
7楼
简单,出事就死定了
回复
神勇小瓜
2010年12月03日 14:34:29
8楼
哈哈,这是胡闹啊,镇墩配筋有几种情况,有空间弯管抗裂配筋,有抗剪配筋,明白这个你自己考虑该不该取消钢筋。要解决施工快的问题,可以搭建脚手架,或利用高压混凝土泵机输送混凝土,一般一个小时30~60立方,只要铺设好泵管,调整好水灰比都能解决。
回复
shuiyuan1984
2010年12月04日 00:00:21
9楼
压力管道的水流条件比较复杂,很容易引起震动,配筋是为了提高震墩的抗拉性能,如果是上卧式的管道,往震墩方向震动,不配筋是可以的,因为此时震墩主要承受压力。但由于震动的复杂性,不能确保管道往哪个方向震动,因此配双向16钢筋来确保管道往各个方向震动都是安全的。如果有确保管道震动的定向措施,也可考虑不配钢筋。千万不要在没有定向措施的情况下去掉配筋,风险较大。
回复
xcslmajichao
2010年12月04日 16:47:12
10楼
我认为,钢管外围的混凝土中钢筋是万万不能取消的,如果混凝土不承担内水压力,一般压力管上还有一定厚度的石渣回填,混凝土要承担一定的土压力,即便是没有土压力,压力管道是有震动的,混凝土如果开裂,要承受一定的外水压力,存在压力钢管外压失稳隐患,因此,配结构钢筋限制裂缝,维持整体稳定是有必要的,不能省的。
回复
luosanming
2010年12月05日 11:04:33
11楼
个人认为,你的外包管一般都是有几十公分的砼,外包,而且是一般都是埋管,有一定的土石回填覆盖,再者这种外包管一般都布置在平段,且深埋地下,设计考虑都是配置构造钢筋,混凝土的表面温度钢筋,钢管的受力应该由镇支墩控制,抗压失稳是由钢管的壁厚和一定的加劲环承担,设计考虑和计算都是如此,所以作为设计人员外包管段的砼可以不需要配置钢筋的!所以我认为你根据现场的实际情况,也是可以验算的!