十七层的宾馆,一至四层为商服,五至七层为餐厅,八至十五层为宾馆客房,十六与十七层为会议大厅,宾馆客房的卫生间通风竖井不能通至屋面,请问应该怎么解决呀?

十七层的宾馆,一至四层为商服,五至七层为餐厅,八至十五层为宾馆客房,十六与十七层为会议大厅,宾馆客房的卫生间通风竖井不能通至屋面,请问应该怎么解决呀?
免费打赏
mbyhying
2010年11月19日 14:55:22
2楼
通风竖井可以在十五层顶拐到墙角吗(是混凝土的竖井),或者在十五层的时候改成钢板风管集中引至屋面,在屋面设集中通风机
回复
snail_yin
2010年11月19日 15:28:35
3楼
在15层顶部汇合成一根总管接至屋面,并在屋面设置总排风机。
回复
wgj1207
2010年11月19日 15:44:21
4楼
风井不能上屋面,只能曲线救国,通过其他的风井或者镀锌钢板风管做到屋顶。
回复
qujia2010
2010年11月19日 16:13:45
5楼
同意3楼和4楼的。
回复
klppxx1
2010年11月21日 16:25:44
6楼
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。
回复
klppxx1
2010年11月21日 16:26:17
7楼
8.5.2 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。
回复
klppxx1
2010年11月21日 16:32:03
8楼

使用风管需要增加防火阀,在屋顶设置风机,风机难道要24小时运行?
建筑的方案本身就有问题,偏要把责任推给暖通,太不负责任了
回复
jackielee_2005
2010年11月22日 17:03:45
9楼
没有规定排风管一定用管道井的嘛,O(∩_∩)O哈哈~
回复